随进度上传工程质量照片。
bjxf7971
bjxf7971 Lv.4
2007年04月02日 20:16:10
来自于工地图片
只看楼主

以前我发了几个帖子,看大家的反映都挺强烈的。今天突然有个想法:随工程的进度上传一些工程的质量问题照片。让没有经验的学习下。让高手指点下。让同行们交流下。第一张,抹灰前基层处理不好造成后面的一系列问题:1.墙面空鼓

以前我发了几个帖子,看大家的反映都挺强烈的。今天突然有个想法:随工程的进度上传一些工程的质量问题照片。让没有经验的学习下。让高手指点下。让同行们交流下。
第一张,抹灰前基层处理不好造成后面的一系列问题:
1.墙面空鼓

1175516165710.JPG

免费打赏
docoren2002
2007年05月26日 22:31:30
12楼
象这样的钢筋就别让监理看
自己都 看不过去啊
回复
wjjgsj
2007年05月27日 09:01:25
13楼
我是作监理的,楼上的梁钢筋绑扎不到位,加密区与非加密区的间距一定不符合规范。柱接茬部位一定要凿毛的,一般做法是在混凝土没有完全硬化前在接茬处使用工具剔除出毛面,这样比较省力。
回复
llgg55
2007年05月27日 09:30:42
14楼
我也是天使,补充一点,梁筋的搭接部位有问题
回复
axyang108
2007年05月27日 11:15:01
15楼
主要问题是钢筋帮扎、搭接不到位.象这种空鼓等问题,感觉到粉刷的时候不可避免的,如果是大量出现那就不应该了。
回复
jasonlee131
2007年05月27日 15:58:05
16楼
问题不少啊!!!
不晓得楼主在这个工程是担任什么职务的,好象不应该等出了问题后再来解决问题吧...
回复
rain821021
2007年05月27日 17:08:25
17楼
新手,看不出来
回复
wgx-001
2007年07月09日 17:57:15
18楼
2333
回复
fjxhf
2007年12月24日 09:03:53
19楼
发表一下个人观点:
第1张钢筋图片:底筋、面筋均不到位,特别是底筋已经成一把了,柱筋偏位严重,梁箍在柱头位置漏扎。
第2张钢筋图片:梁面筋不能在支座附近连接,柱头箍筋未分开。
回复
xcf4018
2007年12月29日 21:22:49
20楼
钢筋工程许多地方都不符合规范,看上去一点都不整齐!!!!!!!!!
回复
zk46291252
2007年12月31日 11:58:03
21楼
第一张:粉刷空鼓原因,加气砼砌块上抹灰时建议使用界面剂.砼压顶一定要有耳朵.
第六张:不明白为什么在锚固部位做套筒连接是不是有点浪费,还有弯锚时长度应为0.4La+15d你的对吗?
第七张:主次梁地标高相同吗?为什么吊筋在梁主筋以上?拉钩角度不对,应在绑扎完后将拉钩弯够135度.