新手求污水管(埋地7米,管径1米)的施工方案!!
lindy
lindy Lv.3
2007年04月02日 11:33:16
只看楼主

如题:求污水管(埋地7米,管径1米)的施工方案!!

如题:求污水管(埋地7米,管径1米)的施工方案!!
免费打赏
likaizhan
2007年04月02日 12:41:52
2楼
埋深七米,土方量很大,首先应该考虑顶管施工,一般采用人工顶管,当土质差,砂质土或长距离时,可以重点考虑机械顶管。当地下水位高于管底时,可采用无砂混凝土管降水工艺将地下水降至管底以下0.5米左右。
当采用明开挖施工时,目前的挖掘机最多挖深不超过六米,而7米埋深应该挖7.5米左右,根本挖不到底,这时应该采用两级开挖的方法,先在上部挖2米多,开口要放大,把台阶工作面考虑进去,在正常放坡,然后,再开挖剩余部分。如果有地下水,土质还可以,就不能做三七灰土,基础应该是20~30cm的级配砂石+10~15cm的c10混凝土,并在槽底排水降水;如果仅是砂土,那就重点在支撑上,放坡也较大;
如果碰上是流沙,那就麻烦了,一定要在施工认真做好方案,重点是降水和支撑,这种情况最棘手,我在这里也想请教一下其他同仁!
回复
likaizhan
2007年04月02日 12:53:03
3楼
如题:求污水管(埋地7米,管径1米)的施工方案!!
请注意向这种问题一定要提供地质勘测资料,我去年在一处工地碰到过不重视地质情况,没有具体施工方案,全线是流沙现象,却按一般情况施工,而且是全线开挖,场面壮观的很,总之,老板想跳楼!
回复
lindy
2007年04月02日 14:24:19
4楼
现在的难点就是,土质差,担心日后还会再沉降,

如何有效解决日后沉降问题???
还请各位大虾出谋划策
回复
likaizhan
2007年04月02日 16:36:48
5楼
首先,根据土质的具体情况,制定特定的回填夯实方案
然后,在施工过程中控制接口施工质量,土质特别差,又不能换土回填,就强制全线试水,在回填过程中严格控制回填厚度和密实度
回复
lindy
2007年04月05日 08:54:57
6楼
想使用顶管的方法,

不知如何???


另造价又如何??
回复