大阻力配水题需要考虑反冲洗情况,应该是11格,无阀滤池题应该考虑过滤进水引起的水位上升,答案是2.3m
大阻力配水题需要考虑反冲洗情况,应该是11格,无阀滤池题应该考虑过滤进水引起的水位上升,答案是2.3m
12楼
给水工程第四版,按除以n算出来得值还是偏大,并未考虑两外几格进水的情况,如果另外一格进水,则ΔH还可以减小,减小量为另外一格的进水量
回复
13楼
三版秘书处给水工程说无阀滤池一格冲洗时其他格进水量不应超过冲洗水量,否则自动冲洗过程无法完成,很明显,这已经表明了过滤水量会进入冲洗水箱,引起冲洗水箱水位上升,实际上无阀滤池的构造也正是这样运行的
回复
14楼
水位不下降到虹吸破坏口 反冲洗是不会停止的 虹吸破坏口的位置就冲洗水箱的高度 所以这题只要按正常情况计算冲洗水箱的高度就行了
回复