【请教】封堵后的施工洞安全吗?
caidadada
caidadada Lv.8
2012年09月17日 17:17:10
只看楼主

施工洞是后期在封堵的,而且在施工洞两边一边都有柱,工人运料来回是不是会碰碰撞撞,对柱子都有所损伤,不知道是否以后的安全性可靠吗?房子建造过程中的施工洞这个施工洞还正好位于卧室封堵后的施工洞施工现场的施工洞不知道前辈们觉的施工洞安全问题如何?

施工洞是后期在封堵的,而且在施工洞两边一边都有柱,工人运料来回是不是会碰碰撞撞,对柱子都有所损伤,不知道是否以后的安全性可靠吗?

房子建造过程中的施工洞.png
房子建造过程中的施工洞
施工洞在卧室.png
这个施工洞还正好位于卧室
封堵后的施工洞.png
封堵后的施工洞
施工现场的施工洞.png
施工现场的施工洞

不知道前辈们觉的施工洞安全问题如何?

房子建造过程中的施工洞.png


施工洞在卧室.png


封堵后的施工洞.png


施工现场的施工洞.png

免费打赏
陈筑静好岁月
2012年09月18日 08:57:16
2楼
能有什么问题,不放心你踹踹试试
回复
winterluoto
2012年09月18日 09:48:14
3楼
问题不大,注意粉刷层别开裂就行。
回复
a_0730
2012年09月19日 10:42:49
4楼
没什么问题一般工人也会小心
回复
wgfkby
2012年09月19日 10:46:08
5楼
工程施工留施工洞是很正常的,住宅楼的施工洞是较多,但是施工的留置也是有规定的,尽量利用门窗洞口,有的洞口必须留置的,根据施工洞的宽度,砖混结构超300mm的洞口都要加钢筋混凝土过梁的,所以施工洞的结构是安全的,如果后期施工的封堵不认真出现很多的问题,出现墙面不平,裂缝,有的进行了粉刷还能看出是施工洞,让用户很不满意,这些都可以避免的,就看施工队素质和水平。
回复
o8756761
2012年09月19日 11:15:57
6楼
在结构上采取构造柱是好的,后处理的洞口由拉结筋连接,洞口上方的填充注意时间问题;其冷热桥问题选择时考虑细部处理。一般在抹灰时在砼与砖砌体上采用挂网处理。经过处理后的墙体不会有问题。
回复
和謈號
2012年09月19日 12:38:08
7楼
应该没问题吧,施工洞在施工中都是常见的,也挺多的
学习学习
回复
yuhone
2012年09月19日 14:11:44
8楼
洞顶要设钢筋混凝土过梁,封堵时必须注意周边施工缝的处理。
放心使用,没有问题。
回复
lsdlinzhiyu
2012年09月19日 15:49:00
9楼
能有什么问题,不放心你踹踹试试
回复
楼中楼
2012年09月19日 19:54:25
10楼
工程中是常见的,没什么问题.
回复
asdf土木
2012年09月19日 22:58:58
11楼
楼上一哥们跟牛 踹一脚试试,这个没事
回复