五层的厂房,高度19.5m,屋顶设消防水箱,压力不够,要设置增压稳压设备吗向大家请教吧

五层的厂房,高度19.5m,屋顶设消防水箱,压力不够,要设置增压稳压设备吗
向大家请教吧
免费打赏
lvjing_self2006
2007年03月30日 15:24:03
2楼
五层要做水泵房吗
现在多层有好多消火栓压力不够
究竟要不要加水泵
请大家帮帮忙
回复
nmgbtfyq
2007年03月30日 19:52:15
3楼
肯定需要加压设施了
设置不设置水箱看你采用什么方式增压了
有不需要水箱的采用无负压供水设备
回复
lookfish1982
2007年03月30日 21:18:26
4楼
多成建筑水箱重力流就可以了,不要增压稳压的
回复
lvjing_self2006
2007年03月31日 10:38:43
5楼
对于多层
水箱的出水压力没有要求吗
消火栓出水压力不够
回复
gpechj02
2007年03月31日 13:49:33
6楼

设了增稳压也不行,只能保证不到一分钟的压力。
回复
kimi1027
2007年03月31日 14:03:15
7楼
如设计为稳高压给水系统,则屋顶水箱不能满足最不利点的压力,需加设稳压泵稳压;如为临时高压系统,消火栓箱内有按钮启泵,则可不设稳压设备,另外进水是市政管网进水还是消防水池?
回复
胡子渣
2007年03月31日 16:06:32
8楼
要搞清楚这是多层的,多层的加了消防水箱已经是很照顾了,没必要设增压设备的,除非甲方说他的厂子很重要,烧不得,他愿意多花钱,那你就给他设置好了,我一般是不做的!可以拿规范去讲清楚的!还有一个问题是,当地的消防部门有没有这么强行规定非要达到压力的,如果他有要求,那你还真的非要这样设置,我是很清楚的,一般要做厂子的话,我会先和当地的消防部门统一意见,不要的话最好,他们不嫌你多设置了,是怕你少设置了。
回复
snow_168
2007年04月01日 09:34:54
9楼

你的说法是对的。
回复
6483315
2007年04月01日 11:06:20
10楼


朋友...对于多层的消防系统屋顶水箱采用重力流....没有必要设置增压稳压设备......
设置了水箱一定是临时高压系统(常高压就没有必要设水箱)可以给整个系统设置消房主泵(做泵房和水池)....
回复
lvjing_self2006
2007年04月01日 11:09:43
11楼
规范上没有明确规定
问了人也都说法不一
是不是应该有个统一的规定
回复