22楼
我也算出来1.98, 最后选了个接近的A 1.85
回复
23楼
下午的第一题 怎么选!!!
回复
24楼
上午这道变压器那题我也是很奇怪,告诉一个最大方式X相短路电流1.3KA,最小方式短路X相电流1.1KA,但是配电手册上就不用这些,而是变压器额定电流。关键是结果,选项都是100多A,算出来才几A,不知道怎么办
还有一题是三相变压器短路,太繁琐了,没时间做。再加上第三题负荷计算
上午这3个题目空了
回复
25楼
变压器额定电流需要自己算的。而且题目要求是一次侧的动作电流
回复
26楼
部分答案与五楼所列不一致,正确与否,请高手解答:
下午:
照明第三题:RCR=2.5(3*15+2*3.14*30/6)(3.6-0.75)/(3.14*30*30/6-0.5*15*7.5)=1.31;
电子机房第三题是否应选B:避免干扰频率波长的1/4或者奇数倍;
电压偏差,电磁转矩与定子相电压平方成正比,公式见传动手册P271表2-1,故应为-5%的平方,即0.25%;
电击防护,问连接导体电阻为多少那题,Zs=220/6*32=1.15,R应小于等于50/220×1.15=0.26欧,依据见GB50054-1995 4.4.9 二;
还有就是最后一题怎么算都是1.98,最后选的1.85,不知对否。
上午:
接触电压我算的108.7××;
漏电保护题选B,两个错误,一个是PE线经过磁回路,另一个是PE线装了开关;
还有就是23题,算变压器过电流保护整定的,我算出来只有几A,答案都是一百几十A,公式就那么简单,到底哪错了呢?
暂时只想到这些。
[
本帖最后由 chenxing79 于 2012-9-16 21:57 编辑 ]
回复
27楼
你的单位没带对
那题负荷计算 要减去补偿容量
我算出来时 98 选了100 的
回复
28楼
边长15的等边三角形,高不是7.5,而是15sin60,你悲剧了
回复
29楼
RCR=2.5(3*15+2*3.14*30/6)(3.6-0.75-0.6)/(3.14*30*30/6-0.5*15*15*1.732/2)=1.17
回复
30楼
请问案例下午26题是什么?谁还记得,直流蓄电池是第几题开始的
回复
31楼
第一题查电流通过人体效应图 应该是0.3s吧