2楼
上午第一题很简单,就是前面注意要乘于一个2.
第二题单相三百八所以是根号3乘以P。
第三题计算负荷,我放弃了,时间不够
后面4,5忘了,希望补充。
接下来就是的保护线是不能接入漏电保护回路中的,我选了半天选择了这条作为依据。不知道对不对。
回复
3楼
后面我想起来了一题就是求接触电压。
画出等效电路图,求得ID=。。。
然后在通过求得数据,我算出来是A。
发电机的选择,是不能给计算机以及应急照明供电,因为发电机一般是15S不够他们断电。
ESP容量选择这题我忘记了是根据工业与民用手册上的必须大于5倍的风机等容量,所以我选择了600KVA。发电机的校对都是工业手册上的,第二个求过负载的是钢铁手册上的一个很长的公式。
接下来是两台35KV的变压器并联,我查得是5MVA的容量,然后根据规范看到10KV以上大于6.3MVA的并联变压器才需要设置差动保护,所以我选择的是C,不需要差动保护。
回复
4楼
接下来的短路计算,时间不够,需要三绕组变压器转换的我没做。
同时没做的是限留电抗器的选择。
最后5道都是工业手册上的继电保护一章。
电容器、母线以及变压器。
套公式,就三个变比不一样。一个是100\5一个是500/5还有一个忘了。
其中一个做出来以后还要乘以变压器的变比的,其他都是二次侧的电流。
最后还有一题是低压短路电流,这题我算半天没对,所以也算没做吧。
回复
5楼
整理了下
好消息,9月18晚补了3道送分题!6分啊!看你拿了没有,注意看红字
上午的全部题目落实,但是多了一题- 第20题其实是两题,也就是说一题是下午的!!
下午的题,39道题也全部浮出水面,大家回忆一下发现问题站内短信
上午:(20题是2题,把5划去)
1.>> 安慰大家,吊车负载率40%,需要系数多少
2.>> 继续安慰大家,交流电焊机,设备功率多少,65%,380V
3.>> 八个设备,您自个算吧,放弃了,几个回帖都是选的100kVA,不知道对不对
4.>> 限制电容涌流,规范《并联电容》0.1-1%
5.>>
6.>>
什么不能作为计算机系统应急电源,选快速发电机,《供配电规范》
7.>> 那个柴油发电机,用的是钢铁手册柴油发电机的公式,我用了配电手册,发现答案有出入,已经没时间改了。配电手册尖峰电流是最大启动电机的,402KVA,200KVA长期负荷,过载倍数1.5,(402+200)/1.5=400,选了C,36XKVA吧
8>>. EPS用配电手册选,5个条件,供配电手册上明确下了“
同时满足以下条件”,总共5个条件,用前3个,算出来最大600KVA。
9>>. 柴油发电机稳定负荷计算,配电直接套,都是默认值
10>>. 柴油发电机允许压降计算,配电直接套,都是默认值
11>>. B中漏电保护器把3相线1PE线全包起来了,选错误的,就它了
12>>. 建筑物800根混凝土桩作为接地极,没看到钢筋直径,埋深36米,地基长宽L1,L2忘记了,求接地电阻。带个括号(形状系数查类似的)
13>>. (上午第八题) 接触电压,人体电阻1000欧姆,相线电阻0.5欧姆,相线PE线等截面,求接触电压,和2008重复接地类似,只不过这次是人体成了重复接地极的一部分,啧啧
14>>.
小电阻接地跨步电压接触电压,电阻率为1000,用开根号的公式,有人说487,我记得差不多
15>>.电容补偿功率因素为1,求补偿量(实际第一大题第5小题)
16>> 10KV侧最大短路电流,110/35/10三绕组变压器,两个电源用三相变压器供一个10KV母线,计算10KV母线短路电流,给出了U12%、U13%、U23%、高压侧短路容量,计算方法很简单,拆开画等效,求出U1%, U2%, U3%然后短路合并等效,问题是没时间做了。
原帖由 flamy5 于 2012-9-17 15:39 发表
这个题的变压器容量是多少来着?110kV系统阻抗是0.025,35kV系统阻抗是0.12?uk1-2%=11.5,uk1-3=17,uk2-3=6.5?
变压器容量31500KVA
17>.> 线路电容电流. 计算“线路单向接地电容电流”,题干很简单,电缆多长,架空线多长,电压35KV。唯一吻合答案是用精确公式,就是里面带截面S的,18.64A.答案B吻合
18.>> 还有一题是计算25KA短路电流限制到20KA,用多少阻抗的电抗器,化简1.05×I,计算3.4%,选4%
19.>> 低压侧短路0.4KV侧短路电流
原帖由 fredy_g 于 2012-9-17 13:47 发表
上午最后一大题的第一题谁记得?好像是说主变容量5000KVA,系统短路容量200MVA,主变什么损耗7.5KW的,求低压侧10KV母线的三相和两箱短路电流。交卷前7分钟才做的这题,算出来是20.几好像,记得是选的B,不知道对不对 ...
还有人说
原帖由 yoger 于 2012-9-17 14:30 发表
我记得是阻抗标幺值是6.0,144.3/6=24但没答案,选了个最接近的
我算也是接近24,这题大家自己看着办吧
还有人说......
你说的很对。。。我起先忽略了变压器电阻算出来的电抗就是那个值,后来考虑了电阻 用了R求出x,反而算出来的结果离那个选择答案更远 就是24.在24*0.866=20.8
以上不代表正确答案
20>> 原帖. fredy_g 发表 >>这是两题<<
上午好像有一两题是关于开关动热稳定校验的大家记得吗,就是给了峰值电流和有效值和什么1S,求动热稳定的。。。
是的,峰值按2.55倍Ik选50KA, 另外一个给了耐受电流和时间,另给了实际时间,根据配电手册第五章Q
21>>. 原帖由 rachel0910 于 2012-9-17 09:37 发表
大家记得上午那道接地电阻题吗,给的800A短路入地电流,我用的公式:2000/I,算出来2.5欧姆,不晓得对不对
这题应该是的了,很多规范上都有,低(小)电阻接地,原文。
22>> 不设纵联差动保护
原帖由 rachel0910 于 2012-9-17 10:16 发表
大家记得上午有一道题,选保护类型,变压器的,不用设什么保护吗,我选的纵差保护,不晓得是否
你说我想起来了,这个是因为电流速断灵敏度够,所有不装设,5MVA的变压器,属于2MVA以上范围,为什么记得,因为供配电手册上是 2000-5000,它正好处于边线上。自己觉得供配电手册上说的是不用装,感觉更贴切些,所以引用了供配电手册,其实都是同一规范发展来的。
23>>变压器过电流整定,这题是求一次电流Iop,不除以变比,不明白的注意看配电手册中表格右边Iopk与Iop的区别
24>> 电容过流整定
25>>分段断路器瞬动保护整定。.
都是配电手册继电保护中的,后面两题没有争议,代入就行。
下午(前5大题中的小题顺序是没错的)
照明计算
1>> 第一题是多媒体教室,UGR19.色温4500,0.75平面300lx,建筑照明规范原文
2>> 第二题,老师防眩光,手册45度角,眼光高1.85米,离黑板0.7米,顶高3.6米,就黑板专用灯离黑板距离。我记 的是离黑板距离2.45m。
3>> 第三题,RCR跟去年一样,用2.5墙面积/地板面积,不过形状是60度半径30米,减去一个边长15的等边三角,吊顶高3.6m,扣除0.75工作面,我算出来1.46,答案C。
4>> 第四题,有效空间反射比,不理解,放弃了,有兴趣看照明手册P213面。
5>> 第五题,灯具数量计算,室内灯具也有3个系数,利用,维护,效率,照明手册上投光灯才这么算,放弃了,跟帖集中在36盏(一盏两个灯)
电子机房的
6>> 第一题,静电防护,人体100pF,电压多少,规范上3KV,国标《防静电》
7>> 第二题。粘合面积,规范上20cm2,国标
8>> 第三题A,悬浮接地。B-避免干扰频率波长的1/4或者奇数倍。C两根等长等电位连接线,D一根等电位连接线到接线排。这个是电子机房条文说明(变态啊!),但是BD有争议。
9>>
10>>
后面两个没印象了。
广播(36-40)
11>> 声强叠加,80DB,90DB,加起来是多少,应该是用物理学声强的定义10lgX,80+10lg(10+1)=90.4,
12>> 题目给出到反射面回来,18m声程,问时间是多少,答案C是53毫秒,D是50毫秒,如果是距离除以音速18/340=0.0527s。
13>> 会议厅,角度100,(高度谁记得),问间距,民规上广播那章找到会议厅专门的公式,吊顶高度5m,不是房间高度5.5m。3人算是8.8米,
14>> 临界距离跟帖的人基本上是计算结果1.98,选1.85,唯一小于的答案
15>>有人提到广播距离6dB,谁记得
回帖中有提到14和15,做的人很少,民规后面的公式
传动
电机功率2100KW,额定转速1500r/min,除尘风机功率2000KW,额定转速1491r/min,用液力耦合器传动时……,变频器传动时,变频器效率0.98,风机有两种工况,高速多少转,低速多少转。一年320天(也许)24小时。
16>>. 液力耦合器直径D,根据钢铁手册下册362面,选了844mm,
用的是电机的功率和转速,仔细看手册。
17>>. 电机额定功率工作,液力耦合器为300r/min,液力耦合器输出功率多少。选的420KW ,根据钢铁手册362面,输入转矩=输出转矩,于是T相同,输出功率正比于转速。
18>>. 如果用变频器,也是300r/min,电机功率为多少。根据钢铁手册节能章节P与转速的
3次方成正比。选了16.8KW
19>>. 节约电能
20>>. 节约电能
回帖中有提到19和20电能多少,怎么计算,但是没有题目数据,其中两个人都是96000KWh
直流电源
21>>. 错误的是D,断路器电磁合闸不是控制负荷,规范原文,动力负荷里
22>>. 经常负荷电流,0.5h放电容量,1h放电容量,控制信号监控2500W,UPS3000W,事故照明忘记了
rachel0910 于 2012-9-17 10:10 发表
在回忆一道题,蓄电池容量那道,经常负荷电流:6.82A;0.5h容量:10.91ah,1h容量:21.82AH,当时算的真是痛苦,也不晓得对不对
A是这个数据,乘负载系数,前面两个是0.6,事故照明1.0,不乘没有答案可选
23>>. 查曲线,取整数计算,这是全新的突破啊!
24>> 放电容量为多少AH,给你(2V)的电池,放电是1.98V要求解的题目
25.
回帖中有提到23,24,25,但是不知道结果对不对。说24和25是同一公式。计算结果多人集中在120Ah,另一题65Ah,大家自己翻贴或者回忆。
第一大题
26.>> 25mA,移动设备,问切断故障时间是多少,应该是查人体电流效应曲线,答案A是0.3s,B是0.5s,大多选A
27.>> 有个燃气泵电机额定电流25A,问导线载流量应该为多少,A是25A B是28A,C是32A。后面有人说这个是防爆电机,《爆规》1.25系数。
28>>. 还有个电击防护,500mm远的暖气片,设备断路器长延时为32A,瞬时为6In,问连接导体电阻为多少。
回帖中提到,
按1.3×6In没答案,按6In有答案,50/6In,16895规范组,大家看看。
29>> 原帖由 fredy_g 于 2012-9-17 14:16 发表 回忆下供配电专业案例考试
下午第三题,记得好像是题干2.1KA,就是类似什么断路器1.3那种,做的是2.1/1.3=1.6KA,感觉这题太简单了,会不会做错了
不会,幸福就是这么简单
30>>相线截面50mm2,短路电流8.2kA,时间0.2S,系数143,问PE线截面是多少,B.25, C.35, D.50 短路截面最小25.6mm2,另外按S/2算,为大于等于25,我选了35。DL/T621说选最接近的,GB50054说大于等于,国标大
电压偏差,传动
31>> . 有个是电压下降5%,转矩变动多少,B是-9.75%
32>> 启动压降,母线电压,忽略线路电阻。选0.943的多,还有个选项是0.946.
33>>. 母线电压标幺值0.89,线路电阻0.0123欧姆,电机端子是多少,用的是SstM=启动倍数×根号三×额定电流×额定电压。电流是382A,还有功率 因素,效率,额定功率,启动倍数6.8,电压380V,按配电手册上公式计算,Um=0.38KV,SstM单位为MVA。,0.7822是主流
34>> 能耗制动,空载电流55A,每项电阻0.12欧姆,问要串多少外接电阻。钢铁手册下册交流制动里查,3倍空载电流算,减去2倍相绕组电阻,得0.124欧姆
35>>原帖由 foxtips 于 2012-9-17 11:38 发表
下午还有一个制动电阻接电持续率的问题,怎么都没有人提到啊,钢铁手册上有例题的。
一小时20次,每次12S,问FC是多少,这题20×12/3600=6.67%
某大题,35KV变电所,用3×150mm电缆
36>> 给了一张表,把很多电缆规格列出,第一列是75度下电阻、感抗系数,第二列是MVA下负荷矩压降系数,第三列是MW下负荷矩压降系数,第四列是 电流下降系数/kA.Km,题目给出了电流,给出了功率因数,用R,X带入答案有偏差;再用负荷矩,还是有偏差;最后用电流,吻合,唯一答案能对上的算法就是(电流,功率因数0.8,距离3.5Km.规格3×150mm2.查表),答案为B,非0数字为6字开头。
37 >>.原帖由 fredy_g 于 2012-9-17 13:56
还有一题变压器计算有功损耗的,12.8KW
不代表正确答案
38>> 原帖由 silence0116 于 2012-9-17 12:50 发表
好像是 就是ua= ur=根号下的 负载率是0.75的 sin =0.6
这题是变压器损耗,用的配电手册公式。简单带入,负载率0.75是用1500/2000来的。答案集中在4.35%
39>> rachel0910 发表于 2012-9-17 10:04
还有下午第几题忘了。有一道题,海拔高度2000m,算不同相之间的距离,修正后,我选的是140mm。
比较公认的,这题是10KV变电所规范内容,不同相是A=125mm,根据注释,海拔修正10%得到137,选140,B
40>> aleiluya回忆的
下午有一题是电动机转速的选择 在 复习指导书上549页 应该选C
电动机应留有10~15%向上调整的余量 试题好像是5%~8%。
这题就是这个选项错,当然是钢铁手册上的原文。
[
本帖最后由 neogeopal 于 2012-9-20 12:21 编辑 ]
回复
6楼
下午的题目
我选择了最后的扬声器的其中一道距离,根据民用规范上的一条可以知道
会议厅的两个之间的距离,其中H是吊顶的高度。
接下来是40题是最后附录里的公式,最后估计最接近的是A是正确的。
前面有一题我选择了求母线基准值,很复杂的一个公式.
然后是能耗制动这题我做出来为啥没有一个答案是正确的,制动电流是2。5倍的空载电流吗。
照明第一题是A,查规范就得到,下面一题是1.75,不大于45度。
回复
7楼
还有就是通信的几题查规范即可。里面一题求选择电缆按照接地线选择计算出25.几。
最后我选择了35MM2。
其他忘了求补充
回复
8楼
是3倍电流,钢铁手册下册能耗制动里面有例题,,空载电流55A,计算DC60V,绕组每项0.12欧姆,最后得到0.124欧姆
吊顶那个是会议室,角度100度,H=3.6米,嵌入式安装
[
本帖最后由 neogeopal 于 2012-9-16 18:27 编辑 ]
回复
9楼
这题电流是8200A,时间0.2,K=143,相线50mm2
回复
10楼
今年很难,我本来以为有4道5题是必拿分的,最后我上下午就做了21道题目。
不知道正确不正确
回复
11楼
照明N=300*(S圆弧的面积-三角形的面积)/0.6/0.8/3250LM/2
回复