2012供配电下午
yinhuashui
yinhuashui Lv.3
2012年09月16日 16:39:30
只看楼主

1、电机三角形接380V,与星形220V,启动电流那一个大,还是一样,还是无法计算

1、电机三角形接380V,与星形220V,启动电流那一个大,还是一样,还是无法计算
免费打赏
lvsuccess
2012年09月16日 16:45:18
2楼
就是星/三角启动,星的启动电流小啊。
回复
发光的皮蛋
2012年09月16日 18:45:38
3楼
P=根号3*U*I*功率因数 根据这个就能判断了
回复
qh321
2012年09月16日 18:49:37
4楼
答案应该是相同
原题是:用380V相电压星形启动和220V线电压三角形启动,自己算。
做错的都是没仔细看题的
回复
hjyyy123456789
2012年09月16日 19:34:07
5楼
对于常用的三相异步小电动机,当电源电压为三相380v时应作星形连接,当电源电压为三相220v时应为三角连接。问两种接法的进线电流哪个大。答案是后者是前者的1.732倍。理由是,两者相电流相等,而前者线电流等于相电流,后者线电流等于相电流的1.732倍。
回复
tyqjob
2012年09月16日 19:54:32
6楼
所有的数字 乘以2 答案 c 20
回复
msdaofeng
2012年09月16日 19:55:03
7楼
380 Z三角转换成220 Z/3

后一个是220 星型 Z
380 的电流应该大些,
电流应该变小啊
对不????

用380V相电压星形启动和220V线电压三角形启动
题目是这样的吗???
回复

相关推荐