星三角启动时,电机必须接六根线吗?接三根线行不行?如果接三根线可以的话,怎么接呢?
星三角启动时,电机必须接六根线吗?
接三根线行不行?如果接三根线可以的话,怎么接呢?
2楼
当然必须接六根线,三根线无法实现接法转换!
回复
3楼
请教一下,能不能从配电柜内进行转换呢?以前预留的线管不够大,6根线进不去.
回复
4楼
不可能的
电机要三角型接法运行必须要接入6根线,
如三根的话就不能实现星三角启动了
直接启动的话先在里面按三角形接好
那进去就可以是三根了
呵呵不过进去到电机旁边以后还是要1根分为2根的~~
回复
5楼
同志,好象还是第一次听说星-三角起动用三根线的,你这个问法有点太天真了,兄弟!!!!!!!
回复
6楼
谢谢以上各位,我明白了.原来以为是通过控制柜内通过倒线可以实现呢,看来是想错了.我不是电气专业的,见笑了.
回复
7楼
我也学了知识,以前经常节线,咋6根呢,现在明白是星三角
回复
8楼
同志,好象还是第一次听说星-三角起动用三根线的,你这个问法有点太天真了,兄弟!!!!!!!
回复
9楼
可以看一下管径能不能放下6根线,注意每根线的电流是额定的一半。如果不行的话只能改为自耦减压启动器。:)
回复
10楼
谁说三根线不行的,可以的。
回复
11楼
谁说三根线不行的,可以的。
回复