设备功率和设备散热量有甚么数据关系?
liwenhui0370
2007年03月28日 11:25:12
来自于中央空调
只看楼主

设备功率和设备散热量是等同的吗?二者之间有甚么关系?

设备功率和设备散热量是等同的吗?二者之间有甚么关系?
免费打赏
xiaoyang833
2007年08月04日 15:59:01
2楼
我觉得是一样的 能量守恒
回复
lanying
2007年08月09日 10:12:37
3楼
这是肯定不一样的啊,空调设计手册上面有,关于设备发热量的计算,你去看一下吧
回复
nky6666
2007年08月09日 13:15:17
4楼

同意
回复
amitongzhi
2007年08月10日 16:48:43
5楼
赞同
回复
njzxh
2007年08月10日 17:03:30
6楼
输入功率和无功功率关系吧。不算太准确,参考一下。
回复
qin477
2007年08月10日 18:33:20
7楼
"我觉得是一样的 能量守恒"那门字的事,高中物理都没学好!!!
回复
haozzq200
2007年08月10日 20:52:35
8楼
只是一部分啊,大约是80%左右热能转换
回复
xuke854
2007年08月11日 11:05:37
9楼
从能量守恒的理论上来看,设备的电功率几乎都会转化为热能散发至室内。但在计算空调负荷时,并不能完全将设备功率当作热负荷来计算。设计手册上有详细的计算说明,楼主可以参考一下。你可以通过详细的设备负荷计算来总结一个经验值,比如说设备电功率有百分之几可以成为热负荷。我通常是按照25%-35%的电功率来考虑热负荷的。
回复
xuke854
2007年08月11日 11:11:17
10楼
按照能量守恒的理论,设备功率与设备散热量是等同的。全部排至室内。但在计算空调负荷时不能这样,具体可以参考设计手册上关于设备负荷计算这一章。
楼主可以通过几个详细计算总结一个百分比值,我通常是按照设备功率的25-35%来作为热负荷的。
但我也见过一家设计院在计算设备负荷时就是按照设备功率来考虑的。比如,我公司正在造的商场,设计的负荷计算书中关于设备负荷,设计院就是根据商场中电梯功率通常为7.5-11KW/M2,万用插头3.5-5KW/M2,设计院直接作为设备发热负荷。
回复
haeshern
2007年08月11日 11:19:10
11楼
根据不同设备,设备功率与散热量有一定的比例的
回复

相关推荐