消火栓试压问题,关于楼上楼下压力差问题.急!!
xrjdaniel
xrjdaniel Lv.2
2007年03月27日 20:17:02
只看楼主

  我们现在做的一个工程,是十二层办公楼.现在我们将所有消火栓一起试压.试压时楼下压力是1.2MPa,楼顶是0.75MPa.这个压力差是不是在正常范围内.消火栓试压规范好象没有专门的规定啊

  我们现在做的一个工程,是十二层办公楼.现在我们将所有消火栓一起试压.试压时楼下压力是1.2MPa,楼顶是0.75MPa.这个压力差是不是在正常范围内.消火栓试压规范好象没有专门的规定啊
免费打赏
xrjdaniel
2007年03月27日 20:24:05
2楼
哪位来解答一下啊
回复
ah-wangjun
2007年03月28日 10:53:21
3楼
不懂你说的是什么,你是学给排水的吗?
回复
xiaocao567
2007年04月03日 17:33:09
4楼
本来就是不一样吧。
物理问题。。
回复
jsdxyx
2007年04月03日 20:30:07
5楼
就是,本身就有压差的
回复
shenwei407
2007年04月04日 09:16:18
6楼
晕!居然问这种问题
要是没压力差,那才怪了呢!肯定是闹鬼了
回复
liuxangyang
2007年04月05日 20:08:12
7楼
水压差的问题
回复
ky188
2007年04月06日 00:00:16
8楼
压力差是肯定有的、、、、具体是否正常、、规范没有明确要求!!!
只要最不利点的消火栓可以达到消费要求就可以了、、、、
回复
swc76
2007年04月06日 10:27:45
9楼
一般在一楼试,
回复
sloulanke
2007年04月06日 11:55:43
10楼
对,消防试压是试验最不利点的消火栓压力,没必要全部消火栓试验
回复
wxzhndw
2007年04月06日 15:30:26
11楼
<<高层民用建筑设计防火规范>>:消火栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统.
回复