商品房中发现一条贯穿缝,原因求解?缝宽大概0.5-1MM,是否对结构产生深远后患。觉得打环氧树脂,贴碳纤维,贴钢短期内可以。但考虑楼板上得负载和耐久性有一定的影响。是否在天花处做反梁,这个样觉得天花变矮~请问有无其他方法?
商品房中发现一条贯穿缝,原因求解?缝宽大概0.5-1MM,是否对结构产生深远后患。觉得打环氧树脂,贴碳纤维,贴钢短期内可以。但考虑楼板上得负载和耐久性有一定的影响。是否在天花处做反梁,这个样觉得天花变矮~请问有无其他方法?
2楼
楼板跨度大,施工没搞好。
回复
3楼
如果板底没有抹灰,则可能是混凝土养护不好产生的温度裂缝,可以请设计单位复核一下,如果没有设计问题,应该不会影响到结构安全。
[
本帖最后由 hyp1962 于 2012-9-17 11:15 编辑 ]
回复
4楼
设计都能审查通过,并且拿出来施工,出现这样的问题,不是施工质量有问题是什么
回复
5楼
具体在建筑中哪个位置?工程概况怎么样?施工,材料影响很大
回复
6楼
4m的跨度还叫大板啊,肯定是施工的问题
回复
7楼
1.首先板稍微有点大。2.请设计核算一下配筋 3.如果配筋没大的问题,用碳纤维即可 4.如果配筋有问题,建议这块板凿了重做
回复
8楼
板厚是多少呢,,如果是贯穿的裂缝,那就是真有问题了
回复
9楼
应该是强度不够,至于说是设计还是施工的问题,要查看设计图才知道。
回复
10楼
设计应该不会有问题的,从照片看,人都还没搬进去,荷载还没上去呢。排除承载力问题!除非施工单位偷工减料了。
应该是施工时操作或养护不到位,造成的收缩裂缝吧!
回复
11楼
8.5米 是什么
回复