庞传贵对电梯配电设计的见解分析
saga1982
saga1982 Lv.3
2012年09月12日 21:24:03
只看楼主

中国院(部院)庞传贵对电梯容量估算的分析~

中国院(部院)庞传贵对电梯容量估算的分析~
df52fc15b61919957172.pdf
80.9 KB
立即下载
免费打赏
weiwei19870220
2012年09月19日 11:32:29
13楼
写的很好,谢谢
回复
nevsaynev1983
2012年09月19日 12:43:01
14楼
可以学习一下,充实理论计算。。。
回复
courageme
2012年09月19日 14:49:31
15楼
感谢楼主的分享

选取小区备用电源(柴油发电机)的时候,参照这个系数,容量可以降低
不同电梯台数的需要系数表
电梯台数 1 / 2 / 3 / 4~5 / 6~8 / ≥9
需要系数Kx / 0.3 / 0.25 / 0.22 / 0.20 / 0.19 / 0.18
与《工业与民用配电设计手册》(第三版),表12-57的系数提供的是计算电流用
回复
wyzx2010
2012年09月19日 16:12:34
16楼
谢谢分享!支持!
回复
xiaoming08
2012年09月19日 19:21:35
17楼
这个资料下载下来 是损坏文件,无法打开!
回复
saga1982
2012年09月19日 23:06:46
18楼
可能是网络问题吧,你重下一遍试试
回复
zhsw512_163.com
2012年09月20日 08:36:26
19楼
谢谢分享,
回复
yixiaohanshui
2012年09月20日 09:09:34
20楼
谢谢分享~~~~
回复
chenjiagui95
2012年09月20日 09:54:53
21楼
回复
黑铁匠
2012年09月20日 10:12:53
22楼
单台的利用系数按照0.3,是否有点小了啊
回复

相关推荐

APP内打开