我想请教各位高手,对于前室(包括合用和电梯)加压送风系统,我一般在选风量是,结合高规表格,再用缝隙法及风量法计算,然后选大值。前室风口选用电动风口,平时常闭,着火时开启本层与相关层风口,但选用常闭风口是否要在前室与走到墙上设置余压阀,以保证前室压力便于开启疏散门。当地审图机构对这个问题也没有明确的说法。同时我也看过有关手册,说还有一种方法来保证前室压力,是将前室风口做成常开或自垂百叶,着火时同时开启。
前室风口选用电动风口,平时常闭,着火时开启本层与相关层风口,但选用常闭风口是否要在前室与走到墙上设置余压阀,以保证前室压力便于开启疏散门。当地审图机构对这个问题也没有明确的说法。同时我也看过有关手册,说还有一种方法来保证前室压力,是将前室风口做成常开或自垂百叶,着火时同时开启。
请高手发表一下自己的看法。