十万火急,有关水泵的重要问题,敬请各位朋友帮忙!
dongxiaoming_2004
2007年03月23日 14:34:56
只看楼主

水泵参数要求(三台同):流量Q=750m3/h,扬程H=85m,功率4P-400KW/10KV。水泵运行情况:三台水泵并联使用,即出水管路汇总到同一根出水管路,再使用到工况。水泵具体使用过程:方案一:三台水泵同时启动;方案二:三台水泵顺序启动或先启动一台、再同时启动另外两台。方案一优先。问题:执行方案一时,能否满足在每台泵出液压力不小于0.85Mpa时,三台泵流量均达到Q=750m3/h?可通过什么措施满足?如方案一行不通,则执行方案二:首先启动第一台水泵,当出液压力达到0.85Mpa、流量达到750m3/h时,再顺序启动第二、三台或同时启动第二台、三台水泵,这样能否满足在每台泵出液压力不小于0.85Mpa时,三台泵流量均达到Q=750m3/h?如不能满足,需要多少压力才能使第二、三台水泵同时达到要求?或通过什么方法达到要求?

敬请各位朋友速速帮忙,急用,拜谢!
免费打赏
join_in
2007年03月23日 15:10:13
2楼
并联供水,只要压强均衡,功率一致,都可以达到铭牌的使用数据,如果达不到,就只有水泵质量的原因,原理上没什么可以疑问的。看你调试的经验了。
回复
jhxinxiu
2007年03月24日 23:03:12
3楼
2楼说的基本是对的,实际上有一点问题,水泵出水流量和出水压强有关联的,总出水管内压力只有一个,但是三台水泵出水管联到总出水管的位置和工况条件不太可能完全相同,那么三台水泵的实际出水压力就不尽相同,流量也就会有一点偏差,
而且出水压力本身也是受出水工况影响的,所以要用三个阀门分别来调节控制出水压力使之一致,出水流量也就一致了,三台水泵真正的工作方式应是互相独立的,这样就和怎么起动关系不大了
回复
dongxiaoming_2004
2007年03月28日 16:41:53
4楼
感谢两位朋友的帮忙,多谢!
回复

相关推荐

APP内打开