1 钢框架中出现柱节点域算不过的情况下 一般怎么调整? 2 钢框架中出现埋入式柱脚的埋入基础的深度一般为多少? (PKPK中的柱脚参数的一项) 3 梁柱连接中的螺栓直径一般选多少? 4 梁柱连接(强轴连接)一般选那种形式? 5 谁能给发一下钢结构中一下参数的意义啊 什么的 就这些吧
1 钢框架中出现柱节点域算不过的情况下 一般怎么调整?
2 钢框架中出现埋入式柱脚的埋入基础的深度一般为多少? (PKPK中的柱脚参数的一项)
3 梁柱连接中的螺栓直径一般选多少?
4 梁柱连接(强轴连接)一般选那种形式?
5 谁能给发一下钢结构中一下参数的意义啊 什么的 就这些吧
12楼
1 钢框架中出现柱节点域算不过的情况下 一般怎么调整?
2 钢框架中出现埋入式柱脚的埋入基础的深度一般为多少? (PKPK中的柱脚参数的一项)
3 梁柱连接中的螺栓直径一般选多少?
4 梁柱连接(强轴连接)一般选那种形式?
5 谁能给发一下钢结构中一下参数的意义啊 什么的 就这些吧
回复
13楼
一般为抗剪不够,加厚腹板
20--32的
钢规有
回复
14楼
腹板螺栓,翼缘焊接
STS说明书上有
回复
15楼
谢谢楼主分享
回复
16楼
新手路过,学习了
回复
17楼
·······
回复
18楼
无知者无畏.
回复
19楼
节点域的问题:不知道你所说的算不过是指的什么。一般用节点域补强就是了。。加厚柱腹板!在STS计算书里面有关于这方面的信息。。不过你要一个一个的看,比较麻烦就是了。
柱脚埋深的问题:埋入式、外包式的柱脚埋入深度好像在高钢规上面有说明,具体的我忘了,因为很久没有做过钢结构了,不是太高的话,900~1200的深度就够了。个人认为深度主要是栓钉的多少来定的,举个例子:如果柱子的强轴方向弯矩很大、那么需要的栓钉就很多,那么就要很深的埋深才能放下栓钉。但是一般不会很大!
梁柱连接螺栓大小的问题:6~8m的柱距用摩擦型的M20高强螺栓。螺栓的排数、列数根据不同的梁高来定,这个就不一一说明了,一般的设计院就有自己的做法。
梁柱的强轴连接:当然是采用刚接 的连接方式。至于详细的连接形式是比较多的。这里就不一一细说了。
钢结构参数的意义,太多了。。你可以自己百度。慢慢研究~~看样子你是新手,新手就应该谦虚点!