排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢?谢谢
排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议
但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢?
谢谢
2楼
个人感觉设280度的话动作温度是280度,似乎满足不了通风要求的动作温度70度
而设70度的话,万一出现排烟情况又满足不了排烟要求,请高手来说说
回复
3楼
好像排风和排烟可以共用一个系统,但是排风口和排烟口必须分别设置,只有排烟口才设280的防火阀。
我是初学者,我理解应该是这样的。请高手指教。
回复
4楼
应该是280度,能不能把图纸贴出来看看啊?
回复
5楼
排烟风机前设置280度排烟防火阀!排烟风管至竖井处设置止回阀!
回复
6楼
排风支管设置70度防烟防火阀(可远程电动关闭、70度自动关闭);排烟支管和共用风道设置280度排烟防火阀。