排风兼烟接竖井觉得要280度防火阀,请帮忙
craiginfinite
2007年03月22日 11:16:27
来自于通风排烟
只看楼主

排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢?谢谢

排风兼排烟风管接竖井,我觉得要280度防火阀,大家给点建议

但是我看到有些图纸,设计的是70度的,请问DX、斑竹是什么原因呢,有什么规定呢?

谢谢
免费打赏
coolheating
2007年03月22日 13:22:41
2楼
个人感觉设280度的话动作温度是280度,似乎满足不了通风要求的动作温度70度
而设70度的话,万一出现排烟情况又满足不了排烟要求,请高手来说说
回复
ljp-0923
2007年03月23日 11:14:04
3楼
好像排风和排烟可以共用一个系统,但是排风口和排烟口必须分别设置,只有排烟口才设280的防火阀。
我是初学者,我理解应该是这样的。请高手指教。
回复
lh1996
2007年03月24日 14:19:16
4楼
应该是280度,能不能把图纸贴出来看看啊?
回复
tanghuaping
2007年03月24日 20:14:31
5楼


排烟风机前设置280度排烟防火阀!排烟风管至竖井处设置止回阀!
回复
whzw40
2007年03月25日 21:35:36
6楼
排风支管设置70度防烟防火阀(可远程电动关闭、70度自动关闭);排烟支管和共用风道设置280度排烟防火阀。