求教大侠,1250KVA干式变压器中性点接地需要用多大截面的铜电缆? 低压侧为PEN母线。

求教大侠,1250KVA干式变压器中性点接地需要用多大截面的铜电缆?

低压侧为PEN母线。
免费打赏
wx_lsn
2007年03月21日 21:55:22
2楼
我不懂,不过我猜最大单相接地短路电流大概是IA/UK% 估计是2500/0.06约42KA.
回复
sheshi38du
2007年03月21日 22:12:40
3楼
185平方VV电缆,或63X5扁钢
回复
shinelife
2007年03月21日 22:35:41
4楼
3楼的能说下依据或出处吗?
回复
sidney1981
2007年03月22日 09:17:27
5楼
我们一般用4*25铜排或是4*40扁钢.
回复
sheshi38du
2007年03月22日 09:29:23
6楼


见标准图99D201-2《干式变压器安装》33页选择表……
回复
bqg
2007年03月22日 11:22:29
7楼

说的没错,如果用铜母线30*4或用裸铜绞线1*120都可.出处见03D201-4