急!供配电问题
hmgsnt
hmgsnt Lv.2
2007年03月21日 13:18:29
只看楼主

有一高层建筑,引入两个变压器,一个供住宅,一个供动力及消防负荷,另一备用电源采用柴油发电机组,与动力变压器构成双电源。柴油发电机组馈电至低压母线引出专线供给消防设备,但是高规说明消防设备应在最未一级自动切换,象这种情况如何达到最未一级自动切换

有一高层建筑,引入两个变压器,一个供住宅,一个供动力及消防负荷,另一备用电源采用柴油发电机组,与动力变压器构成双电源。柴油发电机组馈电至低压母线引出专线供给消防设备,但是高规说明消防设备应在最未一级自动切换,象这种情况如何达到最未一级自动切换
免费打赏
aliu123z
2007年03月21日 16:48:25
2楼
如果没有估错的话,就是我们常说的末端切换,主要是指负载在最终端使用时保证双路电源供电,其它非消防回路只为市电供电。
回复
hmgsnt
2007年03月21日 17:00:15
3楼
双路电源,其中一路引自市电,另一路引自柴油发电机,那么柴油发电机还要和市电进行切换吗?

回复