工程中流量开关靶片容易卡死怎么办?
acol
acol Lv.3
2012年09月10日 15:46:05
来自于热泵工程
只看楼主

最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?大家给他出处招,他该怎么办呢?

最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?

大家给他出处招,他该怎么办呢?
免费打赏
你牛
2016年10月23日 10:20:00
22楼
学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
回复
qq_1508425858264
2017年10月21日 22:22:32
23楼
靶片要修一下,或者改小一点
回复
liwenxiong828
2017年10月27日 10:44:25
24楼
造成原因分析:卡死应该是靶片过长,水流过去弹不回来造成的,1、流量开关靶片要么是只安装了一个单片;2、要么是把所有的靶片都安装上去了。卡死应该是靶片过长,水流过去弹不回来造成的。
正确安装靶片:根据管径不同,安装合适数量的靶片,从小到大,安装的数量不等,靶片最长的应该为2/3D(管径),不要把所有靶片全装上去。
回复
arnoldnet
2017年11月04日 16:47:31
25楼
片数装少一点,买个好品牌的