最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?大家给他出处招,他该怎么办呢?

最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?

大家给他出处招,他该怎么办呢?
免费打赏
xuwenbin98
2012年09月19日 13:47:32
12楼
卡死一般有以下几种情况:
1、弹簧没调整好,这是假的卡死。
2、管道内的靶片太长(需剪短一点)
3、管道内的靶片太宽,和丝口接头的位置擦到(需剪窄一点)
4、安装时应把适合水管内径的最长开始到最短的所有的靶片都装上,
注意长的应靠水流冲击方向,依次排列。
回复
jsl1074
2012年09月21日 15:26:42
13楼
同意楼上观点
回复
chachababy
2012年09月24日 09:53:56
14楼
你也真敢说,流量开关是很关键的,冷水泵的误操作停止,没有流量开关,光靠低温报警或者低压报警根本来不及,那是瞬间可以冻坏设备的
回复
yanjianbin
2012年09月24日 11:29:27
15楼
选择好一点的水流开关,比如西门子
回复
zhukuoyue
2012年09月25日 00:11:28
16楼
水流开关安装的位置也很重要,设备水泵操作的也是个问题,最筒单的做法是把靶子切短一点
回复
lhy594607
2012年09月25日 10:28:32
17楼
很专业呀
学习了
回复
lovelydedong
2013年03月05日 14:26:03
18楼
我同意12#说的,比较全面。另外需要购买质量好一点的水流开关,主要是靶片和微动开关要好一点。
回复
qq_1440989798956
2015年11月11日 23:28:02
19楼
靶式 流量开关 是因为是机械式原理 里面的 接触的 点 时间长了 会出现 不复位的 情况 可以拆下来 维修的 另外 也可以用 电子式的 SIY90 SIY10系列 等 基尔中国 商务科宣