最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?大家给他出处招,他该怎么办呢?

最近公司接到这样一个电话,有位朋友接了一个项目,可是项目中的流量开关靶片老是卡死,和郁闷,问我怎么办?

大家给他出处招,他该怎么办呢?
免费打赏
zzm999999
2012年09月10日 16:22:49
2楼
把它拆了,那玩意儿没什么大用处,机组自身有保护的。
回复
lifengsh
2012年09月12日 10:52:26
3楼
简单,换个新的
回复
luving
2012年09月12日 17:14:02
4楼
把靶片挫短点,装正了没那么多事的。
回复
浩叔聊机电
2012年09月12日 17:55:58
5楼
你的冷冻回水流速有些大。
回复
elingcat
2012年09月12日 21:50:07
6楼


机组自身保护要是坏了呢?几十万的设备我这边的工地不是没冻过,还是开利的,名牌吧,点背没招。
回复
youv179
2012年09月13日 09:01:17
7楼
应该是开关有问题吧,换一个试试,或者是那靶弄短一点。
回复
shiyiqiu
2012年09月14日 09:35:25
8楼
没看过 不过还是学习了
回复
zhy730
2012年09月14日 10:24:14
9楼
不是卡死,是水流不稳定,水流开光误动作,或者是水流开关上的微动触头的问题,可以调节,总之这是个小问题
回复
kissmozart
2012年09月14日 13:49:25
10楼
开关本来就会经常坏,没招的
回复
yuwenwunt
2012年09月14日 15:42:13
11楼
根据水流速度调节水流开关的靶片。选择质量可靠一些的水流开关。