一个消防设计上的问题,请进来看看,不要错过:)
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2007年03月19日 20:08:39
只看楼主

一幢建筑,占地面积为760平方米,有一个地下车库(停车量大于10辆,小于50辆);地上一层为商店:二至四层为单元住宅,根据规范,此地下车库应设置自动喷淋系统和消火栓系统,试问地上一层商店和二至四层的住宅是否也应考虑相应的消防系统(两个消防系统都要设置还是只设置消火栓);另外针对地下车库设置喷淋,在住宅屋顶是否也应要求建筑上考虑一个18立方米的消防水箱的位置.恳请赐教,谢谢!

一幢建筑,占地面积为760平方米,有一个地下车库(停车量大于10辆,小于50辆);地上一层为商店:二至四层为单元住宅,根据规范,此地下车库应设置自动喷淋系统和消火栓系统,试问地上一层商店和二至四层的住宅是否也应考虑相应的消防系统(两个消防系统都要设置还是只设置消火栓);另外针对地下车库设置喷淋,在住宅屋顶是否也应要求建筑上考虑一个18立方米的消防水箱的位置.恳请赐教,谢谢!
免费打赏
y100888
2007年03月20日 18:22:39
12楼


同意
回复
hujl2001
2007年03月21日 01:09:52
13楼
都在说自己的理由,还不知道楼主说的是哪里的项目,不敢妄言,不同的项目地点,要求的地方标准不是很一样的。
回复
xiuyuelange
2007年03月21日 12:31:06
14楼
按规范做就可以了,规范上写的很清楚
回复
cici-lin
2007年03月21日 17:33:14
15楼
以下是引用xiaoxiaofeng_ren在2007-03-20 10:49:28.0发表的内容:
1.地下车库消火栓+自喷商铺消火栓
2.一层为商业服务网点的,商业网点和住宅都不设计消火栓,喷淋更不用设计(注意商业服务网点面积大于200平米,应该设计消防软管卷盘或轻便消防水龙);一层为商店的,商店和住宅都设计消火栓系统,喷淋不设计
学习了
回复
li110119
2007年03月22日 14:27:13
16楼
地下车库设置消火栓+自喷,
地上一层无论面积大小都设消火栓
住宅屋顶应要求建筑上考虑一个消防水箱
回复
zww61724790
2007年06月05日 09:21:22
17楼
喷淋,,能不能用市政水呀,,,不设泵房????