一个消防设计上的问题,请进来看看,不要错过:)
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2007年03月19日 20:08:39
只看楼主

一幢建筑,占地面积为760平方米,有一个地下车库(停车量大于10辆,小于50辆);地上一层为商店:二至四层为单元住宅,根据规范,此地下车库应设置自动喷淋系统和消火栓系统,试问地上一层商店和二至四层的住宅是否也应考虑相应的消防系统(两个消防系统都要设置还是只设置消火栓);另外针对地下车库设置喷淋,在住宅屋顶是否也应要求建筑上考虑一个18立方米的消防水箱的位置.恳请赐教,谢谢!

一幢建筑,占地面积为760平方米,有一个地下车库(停车量大于10辆,小于50辆);地上一层为商店:二至四层为单元住宅,根据规范,此地下车库应设置自动喷淋系统和消火栓系统,试问地上一层商店和二至四层的住宅是否也应考虑相应的消防系统(两个消防系统都要设置还是只设置消火栓);另外针对地下车库设置喷淋,在住宅屋顶是否也应要求建筑上考虑一个18立方米的消防水箱的位置.恳请赐教,谢谢!
免费打赏
lygirlmch
2007年03月19日 22:21:13
2楼
下线前再顶一下,请路过者能指点一二,谢谢
回复
kibo
2007年03月19日 22:40:21
3楼
地上地下分开对待,车库按车库设计,上面按住宅楼或者综合楼设计
回复
armorzhenghua
2007年03月19日 23:02:09
4楼
地下车库消火栓+自喷,商铺消火栓+自喷,住宅消火栓
回复
suiyh1010
2007年03月20日 10:00:32
5楼
地下车库消火栓+自喷
地上住宅和商铺是完全分开的
商铺按:
建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
回复
violet_ztw
2007年03月20日 10:33:27
6楼
地下车库设置消火栓+自喷,
地上一层消火栓
回复
anne0925
2007年03月20日 10:41:13
7楼
地下车库设置消火栓+自喷,
地上消火栓
市政压力狗就不用水箱了
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年03月20日 10:49:28
8楼
1.地下车库消火栓+自喷商铺消火栓
2.一层为商业服务网点的,商业网点和住宅都不设计消火栓,喷淋更不用设计(注意商业服务网点面积大于200平米,应该设计消防软管卷盘或轻便消防水龙);一层为商店的,商店和住宅都设计消火栓系统,喷淋不设计

回复
yanglan
2007年03月20日 12:58:54
9楼


同意这个观点
回复
lixy5618
2007年03月20日 15:22:24
10楼
地下车库消火栓+自喷
地上住宅不用设
商铺按建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

回复
lixy5618
2007年03月20日 15:24:13
11楼
地下车库消火栓+自喷
地上住宅不设消火栓
商铺按:
建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

回复

相关推荐