施工措施
lxy0393
lxy0393 Lv.2
2004年04月17日 09:21:14
只看楼主

10KV线路安装工程施工设计方案一、施工组织机构1.1各部门主要职能与权限 项目经理:项目经理是施工生产的组织者、管理者。作为公司的代表,对安全、质量、进度负全部责任。 项目总工:负责本工程施工领导工作。负责组织编写本工程的施工组织设计、工程材料总表、施工技术资料及施工方案;负责安全技术措施的审批和实施;参加图纸会审,提出会审意见,提出本工程设计变更;组织本工程的技术培训工作和技术交底;参与项目工程的验收和试运行工作。

10KV线路安装工程
施工设计方案
一、施工组织机构
1.1各部门主要职能与权限
项目经理:项目经理是施工生产的组织者、管理者。作为公司的代表,对安全、质量、进度负全部责任。
项目总工:负责本工程施工领导工作。负责组织编写本工程的施工组织设计、工程材料总表、施工技术资料及施工方案;负责安全技术措施的审批和实施;参加图纸会审,提出会审意见,提出本工程设计变更;组织本工程的技术培训工作和技术交底;参与项目工程的验收和试运行工作。
生产技术部:负责项目实施过程中的施工技术管理、生产调度、机具管理。
物资管理部:负责设备、材料的接收、采购、检验、运输、保管和分供。
安全质量部:负责项目实施过程中的安全管理和安全监察以及质量管理及质量保证。
经营部:负责计划、统计、财务。
线路队:负责项目实施过程中的10KV线路的安装工作。
试验队:负责项目实施工程中的10KV线路接地测量等工作。
1.2组织机构
管理机构如图

图1-1
二、施工方案
2.1施工准备
2.1.1施工技术、材料准备
2.1.1.1组织图纸会审
从甲方处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工组织技术人员审阅图纸,对其中的问题进行汇总,由项目总工提交图纸审核会。
2.1.1.2编制材料计划(见附表)
线路施工部分要求在认真审阅图纸的基础上,由线路技术组编制详细的材料计划。编制的材料计划应包括线路金具、导线等,材料表要求标示清楚,并经技术处审核,项目总工审批后方可投入使用。
2.1.1.3配备技术资料
在技术准备阶段,收集各个厂家的技术资料。根据本站设备选型及新技术的应用配备相应资料,为一线职工设专业基础及安装技术书籍。
2.1.1.4施工技术方案
A、混凝土电杆的组立
主要工器具准备
序号 工器具名称 规格 单位 数量 备注
1 吊车 12吨 辆 1
2 放线滑车 φ40 个 15
3 对讲机 台 6
4 钢丝绳 φ11×30m 根 16
5 钢丝绳套 φ9×2m、φ11×5m 根 各10
6 旋转连接器 3t 个 4
7 双钩 3t~5t 个 20 各10个
8 U型环 3t~5t 个 60
9 地锚 3—5t 个 15
10 白棕绳 φ16×120m 根 6
11 竹梯 付 1
a.1直线杆顺线路方向位移,10KV架空电力线路不应超过设计档距的1%。转角杆的横线路、顺线路方向的位均不应超过50mm。
a.2电杆基础坑深度的允许偏差应为+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内应按最深一坑操平。
a.3基坑回填土应符合下列规定:
⑴土块应打碎
⑵10kv架空电力线路基坑每回填300mm应夯实一次。
⑶松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。
⑷回填土后的电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。
a.4电杆顶端应封堵良好,当设计无要求时,下端可不封堵。
a.5螺栓连接应符合下列规定;
⑴螺杆与构件面垂直,螺栓头平面与构件间不应有空隙;
⑵螺母拧紧后,螺杆露出螺母的长度为:单螺母者应不少于两个螺距,双螺母者允许和螺母相平;
⑶必须加垫者,每端不宜超过两个;
螺栓穿入方向符合下列规定;
立体结构
⑴:水平方向者由内向外;
⑵:垂直方向者由上向下;
平面结构
⑴:顺线路方向者由送电侧穿入或按统一方向;
⑵:横线路方向者两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;
⑶:垂直方向由下向上;
按以上要求个别不易安装时,可予以变更。
a.6拉线盘的埋设深度和方向,应符合设计要求。拉线棒与拉线盘应垂直,连接处应采用双螺母,其外露地面部分的长度应为500~700mm。拉线坑应有斜坡,回填土时应将土块打碎后夯实,拉线坑宜设防沉层。
a.7当一基电杆上装设多条拉线时,各条拉线的受力应一致。临时拉线可采用镀锌线合股组成的拉线,其股数不应少于三股。镀锌铁线的单股直径不应小于4.0mm,绞合应均匀、受力相等,不应出现抽筋现象。
a.8导线在展放过程中,对已展放的导线应进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭伤、金钩、断头等现象。
a.9导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不做补修;
⑴单股损伤深度小于直径的1/2。
⑵钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4%。
⑶单金属绞线损伤截面积小于4%。
a.10不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在档距内连接。
B、技术安全措施
b.1电杆组立前必须进行安规学习,并认真填写安全作业命令票,组立时设专职安全监护人,协助指挥人员做好安全工作。
b.2必须按照施工方案进行施工,不得任意改动,所使用的工器具,必须经过试验鉴定合格,并在每次使用前作外观检查。
b.3登高作业人员必须经过技术、安全培训,作业时穿胶底鞋、带安全帽,安全带必须扎在
免费打赏
yn169
2005年10月02日 12:26:31
2楼
楼上资料的pdf版,谢谢lxy0393兄弟提供资料。
回复
dianyie1701
2006年05月22日 18:41:53
3楼
好东西,谢谢
回复
lovehwz
2007年10月10日 02:14:07
4楼
好帖当然要顶
真的是好东西不可多得,好人不可多得
对楼主的谢意无法用语言表达!
希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
谢谢
回复
x-anadu
2008年11月07日 08:58:48
5楼
希望楼主能不断为我们提供好东西!!!
谢谢
回复

相关推荐

APP内打开