高层屋顶水箱的设置问题
crf7512
crf7512 Lv.2
2007年03月19日 15:24:47
只看楼主

请教各位大虾:上海市住宅设计标准要求高层的最顶层配水管到屋顶水箱底的高度为7米。照此要求设计将屋顶水箱设在电梯机房顶上之后的建筑外立面相当难看,屋顶上就像盖了一个碉堡。请教各位如何在保证顶层最不利点的供水压力要求的情况下可以将水箱高度降下来,满足建筑外立面要求。谢谢!

请教各位大虾:
上海市住宅设计标准要求高层的最顶层配水管到屋顶水箱底的高度为7米。照此要求设计将屋顶水箱设在电梯机房顶上之后的建筑外立面相当难看,屋顶上就像盖了一个碉堡。请教各位如何在保证顶层最不利点的供水压力要求的情况下可以将水箱高度降下来,满足建筑外立面要求。
谢谢!
免费打赏
crf7512
2007年03月27日 12:52:17
2楼
怎么每人回复啊,请问斑竹能否赐教
回复
join_in
2007年03月27日 13:05:18
3楼
高规要求也是0.7mpa,只有加稳压措施,稳压泵也好,气压罐也好,放在屋顶都可以,我也在上海,我这样处理过。