这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。
这是格力的多联机,一拖六,主机运行,其他房间室内机正常运转,也能把室内温度降低到设置温度,但是有一个房间当温度到达28度时,便不再制冷,室内温度不会下降,但是还是有风出,设计冷量是满足房间的要求,请问这是怎么回事,怎么解决这个问题。
2楼
机型是不是太小了?复核一下冷量。如果冷量够,室内机在末端,也有可能是制冷剂平衡有问题。
回复
3楼
可能是不是制冷剂分配不平衡?机子一直开着,但是达不到温度,那么就是制冷不足
既然你设计制冷量是足够的,那么应该就是不平衡这个问题,不过格力的牌子应该也不至于
所以还是建议复核下该房间的负荷
回复
4楼
估计是不平衡
回复
5楼
多联机一拖六,应该不至于是制冷剂不平衡,,,建议检查负荷,,,
回复
6楼
1、多联机内外机负荷比是多少?
2、内机总负荷远大于外机负荷,同时开机,肯定有房间负荷不足;
3、外机负荷足够,该房间负荷配置低了,或者说内机制冷量选小了,也会出现这种现象。
4、分歧管选择会不会出现问题?
回复
7楼
这个不懂 过来学习了
回复
8楼
有可能是1、节流机构出问题,2、房间处在系统的末端,系统回油有问题,换热面积被油液占据,会影响制冷效果,3、可能分歧管施工操作不当造成冷剂分配不平衡。
回复
9楼
1、检查空调温控器
2、检查室内机的主板
3、检查电子膨胀阀
4、完毕。
回复
10楼
温控点,或者温控器问题吧
回复
11楼
多大功率的机器一拖六,是否托的太多?
回复