箍筋的问题
nimao007
nimao007 Lv.2
2007年03月16日 23:06:45
来自于PKPM
只看楼主

在梁的平面施工图中,G0.3-0.3表示加密区的面积是30和非加密区30?那他们的面积是怎么来的?一般是怎么定的?加密区间距多少?非加密区呢?原理不是很清楚,请各位赐教

在梁的平面施工图中,G0.3-0.3表示加密区的面积是30和非加密区30?那他们的面积是怎么来的?一般是怎么定的?加密区间距多少?非加密区呢?原理不是很清楚,请各位赐教
免费打赏
飙行天下
2007年03月19日 19:21:46
2楼
G0.3-0.3表示的面积单位是CMXCM,而不是像你说的那样为30单位也不注明!前边的数字是表示梁加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大数值;后者为非加密区抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大数值,面积一般是计算的来的,根据剪力包罗图你可以查到最大的剪力然后可以根据梁自身的抗剪能力看能否独自承担,如果不能那要考虑增加箍筋共同合作抗剪了!如果还是不能满足那还可以考虑用弯起钢筋来抗剪了,呵呵..最好还是看看课本吧这些是最基本的原理了