200KVA变压器可最大可拖动多大负荷?
379919441
379919441 Lv.2
2007年03月16日 18:18:09
来自于变压器
只看楼主

我接了一个活,变压器是200的,4台电动机一台是100KW的,3台37KW的说是这样用过一年,没有配电容,还是都连续使用。但设备不在了,只有200的变压器要我配电,我有点不相信,像这样能用吗?能说明一下200的能用多大的负荷吗,我要的是算的,谢谢各个高人。

我接了一个活,变压器是200的,4台电动机一台是100KW的,3台37KW的说是这样用过一年,没有配电容,还是都连续使用。但设备不在了,只有200的变压器要我配电,我有点不相信,像这样能用吗?能说明一下200的能用多大的负荷吗,我要的是算的,谢谢各个高人。
免费打赏
2410088
2007年03月19日 16:46:16
12楼
室外电很不懂,近来学习一下
回复
femgmang180
2007年03月19日 21:05:32
13楼
刚好要和我找的问题差不多??
大家说的详细点啊!公式最好能表示出来!
回复
aaa5161982
2007年09月04日 13:51:33
14楼
学习中,谢谢指教
回复
hrb-lsh
2007年09月05日 22:18:49
15楼
即使电机满载运行,实际过负荷才5%,变压器运行是没有问题的,只是温升高些,影响变压器的寿命而已.