一台630KVA箱变 补偿160Kvar(图纸要求)我设计成八路每路20Kvar 合理吗还是5个30Kvar加一个10Kvar或者4个40Kvar(个人认为有可能过补)那里有规定吗
一台630KVA箱变 补偿160Kvar(图纸要求)
我设计成八路每路20Kvar 合理吗
还是5个30Kvar加一个10Kvar或者4个40Kvar(个人认为有可能过补)
那里有规定吗
2楼
这个回路的数量图纸上没有要求吗?
我一般也会设计成8路20KVAR的电容器,这样的的设计没什么不合理的。
还有你说的用3*50Kvar+10Kvar这种方案,在同一种规格电容器能完美组合补偿的条件下很少考虑使用,比如说280Kvar就可以使用不同规格大小的电容器组合达到补偿效果。
回复
3楼
补偿分8路可以,没什么问题。
回复
4楼
jiayou@
回复
5楼
按图纸要求设计,图纸上没有要求自行决定设计。我就是这样做的,没有出线任何问题
回复
6楼
非常赞同这个说法!
此外,考虑保证采购质量、工艺质量、装配成本等等,都应尽量采用相同的电容器。 何况,近30多年的实际应用表明,99。99%的用电用户,这种方式都能够达到良好的补偿。
另外建议:在成本的条件允许的情况下,路数设计得多一点好,比如10路就比比8路好,类推成立。因为路数多,补偿细度好,补偿效果就好一些。
回复
7楼
。。。八路都嫌成本高 我也知道路数越多越好啊
还有这个尽量采用相同的电容有标准吗?查不到。。。
回复
8楼
这个都是经验,没有标准可参照
回复
9楼
学习了。。。。。。。。。。
回复
10楼
8路,这样补偿比较精确
回复
11楼
20*8最好了的