【求助】二结构腰梁浇筑质量问题求解
weifangyuan
weifangyuan Lv.10
2012年09月08日 09:30:05
来自于建筑施工
只看楼主

小弟新手,对浇筑的腰梁质量缺陷没搞明白什么原因,浇筑前脱模剂也刷了,也浇水湿润了,但还是出现下面的问题。请大仙分析原因

CIMG1529.JPG CIMG1530.JPG小弟新手,对浇筑的腰梁质量缺陷没搞明白什么原因,浇筑前脱模剂也刷了,也浇水湿润了,但还是出现下面的问题。请大仙分析原因

CIMG1529.JPG


CIMG1530.JPG


CIMG1531.JPG


CIMG1532.JPG

免费打赏
liyukun07
2012年09月12日 22:10:29
12楼
受教了~
回复
tian-kou
2012年09月13日 10:03:00
13楼
主要是振捣不够引起的。砼中有气泡没有完全排出,而形成孔洞。一般振捣砼时直到砼表面没有气泡产生,则可判断为砼振捣密实了。
回复
tracyqinwei
2012年09月13日 11:26:31
14楼

楼主的构造柱貌似不是露天的吧,怎么可能会淋雨
回复
jsnjjwy
2012年09月13日 11:49:18
15楼
没用振动棒振捣,只是用钢管或锤子敲击模板,造成振捣不密实,现在很多地方都是这种做,有安全隐患。
回复
cgc2010
2012年09月13日 13:18:16
16楼
小气泡而已是振捣少了,对二结构来讲没什么质量问题,砌筑外观不错。
回复
js66xiaoyu
2012年09月13日 14:15:40
17楼
支模不错, 浇筑的外观很方正
回复
czp7602
2012年09月13日 16:12:50
18楼
从楼主发图来看,貌似墙内圈梁。表面有气孔,与振捣有关。
回复
ls2011sheng
2012年09月13日 16:55:37
19楼
首先楼主的砌体不错,灰缝超均匀,圈梁的模板标高控制的很好,也很方正,砼上平控制的也还可以。
圈梁侧面的蜂窝主要还是振捣不密实,或者没振捣,只用铁锤在侧面敲击后完工。最后一张图片可能是拆模过早,造成粘模。
回复
hs332811423
2012年09月13日 17:03:16
20楼
侧面蜂窝可能因振捣棒振捣不密实
回复
txwz1991
2012年09月14日 11:54:52
21楼
回复

相关推荐