小弟新手,对浇筑的腰梁质量缺陷没搞明白什么原因,浇筑前脱模剂也刷了,也浇水湿润了,但还是出现下面的问题。请大仙分析原因
小弟新手,对浇筑的腰梁质量缺陷没搞明白什么原因,浇筑前脱模剂也刷了,也浇水湿润了,但还是出现下面的问题。请大仙分析原因
2楼
看着表面好像有起砂现象,应该是混凝土级配问题吧,没采用中砂和细砂级配,要么细砂中含泥量过大造成的
回复
3楼
石子太少,颗粒级配估计有问题,出现个别小水泡的那种是没振捣密实的缘故
回复
4楼
这个没什么大问题吧
回复
5楼
看了楼主的图,有可能,1、混凝土配比有问题,
2、侧面蜂窝可能因振捣棒振捣不密实
3、表面可能是因为初凝前没收光,或者因下雨未覆盖;
4、侧面观感差可能是因为拆模时间没把握好,偏早。
回复
6楼
二次结构浇筑大部分都存在问题1、每天的浇筑方量小商品砼存放时间长存在加水现象。2、好多部位不变与浇筑振捣水灰比大。照片看到的是表面问题,实际它的强度要低于设计2个标号。
回复
7楼
没什么大问题啊 ,稍微有点蜂窝,配合比的原因吧
回复
8楼
振捣不密实!模板拆除过早!
回复
9楼
振捣不密实,拆模过早,顶面收光后未压光
回复
10楼
震动时间短!
回复
11楼
4楼说的很全面啊
回复