【求助】二结构腰梁浇筑质量问题求解
weifangyuan
weifangyuan Lv.10
2012年09月08日 09:30:05
来自于建筑施工
只看楼主

小弟新手,对浇筑的腰梁质量缺陷没搞明白什么原因,浇筑前脱模剂也刷了,也浇水湿润了,但还是出现下面的问题。请大仙分析原因

CIMG1529.JPG CIMG1530.JPG小弟新手,对浇筑的腰梁质量缺陷没搞明白什么原因,浇筑前脱模剂也刷了,也浇水湿润了,但还是出现下面的问题。请大仙分析原因

CIMG1529.JPG


CIMG1530.JPG


CIMG1531.JPG


CIMG1532.JPG

免费打赏
feng_bo
2012年09月08日 10:36:45
2楼
看着表面好像有起砂现象,应该是混凝土级配问题吧,没采用中砂和细砂级配,要么细砂中含泥量过大造成的
回复
白2017
2012年09月09日 09:42:27
3楼
石子太少,颗粒级配估计有问题,出现个别小水泡的那种是没振捣密实的缘故
回复
china361
2012年09月09日 22:30:26
4楼
这个没什么大问题吧
回复
zhangzzxl
2012年09月10日 10:01:36
5楼
看了楼主的图,有可能,1、混凝土配比有问题,
2、侧面蜂窝可能因振捣棒振捣不密实
3、表面可能是因为初凝前没收光,或者因下雨未覆盖;
4、侧面观感差可能是因为拆模时间没把握好,偏早。
回复
cangnanyanshanren
2012年09月11日 08:07:12
6楼
二次结构浇筑大部分都存在问题1、每天的浇筑方量小商品砼存放时间长存在加水现象。2、好多部位不变与浇筑振捣水灰比大。照片看到的是表面问题,实际它的强度要低于设计2个标号。
回复
天使过眼云烟
2012年09月11日 08:57:39
7楼
没什么大问题啊 ,稍微有点蜂窝,配合比的原因吧
回复
hbkjiezi
2012年09月11日 10:46:47
8楼
振捣不密实!模板拆除过早!
回复
herohaifeng2005
2012年09月11日 14:46:36
9楼
振捣不密实,拆模过早,顶面收光后未压光
回复
pyymr520
2012年09月11日 21:12:37
10楼
震动时间短!
回复
wangxiaochen66
2012年09月12日 17:09:04
11楼
4楼说的很全面啊
回复

相关推荐