一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?
但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
2楼
为什么没人回答?
回复
3楼
消防水池存储满足室外消防的用水量,水池设工消防车取水的取水口,应该可以这样做
回复
4楼
www.y2014.li
这样不能通过消检吧?
回复
5楼
期待中.............
回复
6楼
完全可以只设置消防水池和取水口,但要保证消防水池在库房150米范围内,见《建规》8.6.2条6款。
回复
7楼
如果可以,那么怎么理解8.1.2条:“……。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。……”?
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住人数不超过500人且建筑物层数不超过二层的居住区,可不设置消防给水。设置消防水池和取水口是否可以算有消防给水呢?
回复
8楼
呵呵,我也有这样的疑问!!
回复
9楼
室外消火栓不就是供消防车取水的吗,所以在水池的保护范围内这样做没问题的
回复
10楼
是的,是的!应该是可以的,昨天睡觉前还想着这个问题!!
只要在水池的保护范围内,这样做没问题的!
回复
11楼
消防给水包括室内和室外消防用水,以上所说建筑物火灾危险性小,室内外均不用设消防给水。
回复