一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
一个很小的库房,不设室内消火栓。室外消防用水量15l/s,没有自来水,没有室外消火栓,但设有消防水池。室外消防给水一般是供消防车取水用的,不设增压泵,可以吗?
但是规范又要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa
12楼
是的,不用设。
供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m
回复
13楼
我也觉得可以,同意此说
回复
14楼
呵呵,看来还是说--不用设置的人多啊!!!
回复
15楼
我也同意在水池保护范围内可以不设室外消火栓这样做法,但仔细阅读规范并与旧规范比较,新规范确实比旧规范多了几个字,如何理解及执行这条。而且该条文还是强规。
《建规》:
8.1.2 在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。城市、居住区应设市政消火栓。民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。民用建筑、厂房(仓库)应设室内消火栓,并应符合本规范第8.3.1 条的规定。
消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其保证率不应小于97%,且应设置可靠的取水设施。
耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3 的戊类厂房或居住区人数不超过500 人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
回复
16楼
设置消防车取水口即可,或者就直接利用人孔也可以的
回复
17楼
实际上,你此时的室外消火栓,仅仅作为消防水池的一个取水口了,我感觉不要满足"要求采用低压供水时,室外消火栓处的压力不小于0.1MPa "的规定!!!
回复
18楼
以前没有注意这个问题,听楼主这样说,我刚才又看了看规范。按我自己的想法,这样的情况可以只设消防水池和取水口,该建筑在消防水池保护半径内即可。但仔细查找规范的条文,这样做恐怕不行,据8.1.2条必须设室外消火栓,还得满足拴口水压不小于0.1MPa的要求。尽管从心里不认同,也没办法。
回复
19楼
消防车带有加压设备吗?
回复
20楼
消防车当然有加压设备啦
不然灭火时哪来这么大的压力啊
回复