12楼
感觉9楼和10楼的观点都有道理,哪位能再给解释一下。
现在着重讨论一下单台水泵装止回阀的必要性,是否会有水锤现象。
至于wdbb888兄谈到的平衡阀的实际作用,稍后将会继续讨论。
回复
13楼
我也是一直做空调安装的,在我做的机房施工中,水泵前有过滤器,水泵后有止回阀,这基本上是所有设计人员的惯例,我也一直都这样安装,但是,从实际来看,有的系统即使装上了止回阀,还是有水锤现象,水泵停止,系统都回发生震动和响声.
回复
14楼
水锤现象与单方阀是密切相关的,没有单方阀就没有水锤现象,而不是相反。
这个从水锤产生的原理上就可以知道,不需要讨论。
回复
15楼
当水泵停止运转时,如果没止回阀,水就会倒流,它会带动水泵倒转,这样的话可能会烧掉带动泵的电机.
安装止回阀,水锤会存在的!它不会避免水锤的产生,它只能减少损失.水泵停止运转时,以前水泵提供的能量和动量不会损失,而这些能量会在瞬间爆发出来,产生水锤.
以下是我们公司自己学习的资料,是关于生活热水的水锤现象的解释,希望对大家有帮助.
回复
16楼
水锤产生的原理,偶在空调制冷论坛已经彻底解剖了,如果有需要,偶再在此罗索哈。
回复
17楼
何谓单方阀?希望详细讲解一下
回复
18楼
可是动量是矢量,是什么原因改变它的方向呢?
guoshouling:电机反转会发电,发出的电能没有出路,会烧坏电机。防止水锤发生用的是缓闭止回阀,普通止回阀无法防止水锤的发生。另外只有水泵扬程达到一定高度后,才会考虑水锤,低扬程不考虑水锤。
回复
19楼
问一下,水泵都停的,叶轮倒转会烧掉电机吗?怎么烧的
回复
20楼
笔误:单向阀。
回复
21楼
个人认为,水锤的产生和止回阀没有关系
回复