讨论:水泵出口的止回阀有何作用
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年03月14日 16:11:35
来自于中央空调
只看楼主

如题。

如题。
免费打赏
vincent_nk
2007年03月15日 16:55:04
22楼

哪位能给讲讲
回复
wgj1207
2007年03月15日 17:17:36
23楼

个人同意上面的观点.
回复
f_jg2003
2007年03月15日 18:20:19
24楼
对于一个闭式循环系统,它不会从压力大的出口流向压力小的进口,而是因为系统动量的作用,在水泵停止后的一段时间内继续向前流动,逐渐减慢直到停止,这个过程止回阀不起作用。水泵也不会倒转,而是正转,因此才会有水泵并联旁通止回阀的作法。
回复
vincent_nk
2007年03月15日 19:11:51
25楼

同10楼观点相同
回复
torlon
2007年03月15日 20:13:42
26楼
主要是防止停泵后,产生的水锤撞坏水泵。如果是双泵并联,也为了防止压力不平衡,出现倒流。
回复
vincent_nk
2007年03月15日 21:13:29
27楼

为何会产生水锤?
回复
erer0726
2007年03月16日 13:07:46
28楼
液体不可被压缩,压差比。
回复
vincent_nk
2007年03月16日 14:13:59
29楼

何谓自动阀?
回复
vincent_nk
2007年03月16日 14:15:13
30楼
zlj19801111也是认为单台水泵不用止回阀?
回复
wdbb888
2007年03月17日 11:21:54
31楼
这个不是认为不认为的问题,是根据实际情况,不需要就不用安装。毕竟止回阀是有阻力与产生水锤的。
没有必要就是多此一举。其它问题,很多是理论想当然,并没有实践依据。
我之所以敢这样说,是因为我的观点已经通过了N次检验。
回复

相关推荐

APP内打开