讨论:水泵出口的止回阀有何作用
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2007年03月14日 16:11:35
来自于中央空调
只看楼主

如题。

如题。
免费打赏
hxd19811001
2007年03月14日 16:47:50
2楼
好象是为了防止停机后,水回击撞坏泵体!!!!!!!!
回复
vincent_nk
2007年03月14日 16:59:53
3楼

好!
那再讨论一下,水泵停止后,水为什么会回击水泵?
回复
sunchinaboy
2007年03月14日 18:30:49
4楼
重力
回复
vincent_nk
2007年03月14日 19:08:31
5楼

水泵入口处没有静压吗?
回复
vincent_nk
2007年03月14日 19:09:29
6楼
请回复者说明自己的观点,否则以灌水处理。
回复
f_jg2003
2007年03月14日 19:22:59
7楼
1、用在输送不循环的管路,防止水泵停止后通过水泵倒流。
2、用在并联水泵的管路,防止水通过另一台泵短路。
3、用在普通闭式采暖空调的循环管路上的单独一台水泵可以不设止回阀。
回复
vincent_nk
2007年03月14日 19:49:03
8楼

第一条是不是开式系统的意思?
第二条理由很明显
第三条的意思是不是闭式系统水泵停后,水不会倒流?我就是不明白这点,可是很多人都认为会有水锤现象。
回复
hua_rf
2007年03月14日 21:01:13
9楼
水泵压出管上的止回阀是为了防止水泵突然断电时水逆流,使水泵叶轮受阻而设计的。
以上是从实用制冷鱼空调工程手册上抄来的
个人一直是这么认为:
管道内的水在有压力和无压时体积回有变化,而且水泵突然停掉后,没有逆止阀的话水泵出水断管路压力大于吸入口压力,会导致水倒流,冲击叶轮
装了不知道多少泰水泵了,一直都安装止回阀的,NK这么一问还真有点拿不准,大家批评指正,呵呵,
又想起一句哲学名言:熟知未必真知呀,看来一些看是理所当然要那样做的东西多问几个为什么还真不知道能不能回答上来
回复
wdbb888
2007年03月15日 00:11:49
10楼
在空调循环系统中仅仅是作为自动阀应用。如果没有这个东东,你切换水泵就得关闭阀门,会很累的。
在有些系统中,用户只是偶尔需要切换水泵的,我就取消了这个玩意。大约有几十套系统,经过偶的决定早就没有这个东东了。使用时间也超过10年,一点事情也没有,丝毫没有什么水锤现象(压力在系统瞬间就平衡了)。此时,水泵停机有短暂逆转现象。不过也没有关系,尽管使用。
空调系统还有很多东西,只要稍微有点常识就知道是没有任何意义。是书呆子形而上学的结果。如:水力平衡阀、压差调节阀等等,徒让国外厂家骗走大把钱。
回复
vincent_nk
2007年03月15日 08:52:27
11楼
9楼的观点,由于水泵出口压力大于入口压力,即水泵停止时,压力大的出口水流会向压力小的进口处反向流动。
10楼的观点,关闭水泵时不会有这种反向流动的水锤现象。但多台水泵并联时,止回阀的作用是防止水泵停运时其他并联运行水泵水流反向流过静止泵。
回复

相关推荐

APP内打开