[锅炉]关于常压热水锅炉变频水泵定压点位置的确定
lisirli_01
lisirli_01 Lv.4
2007年03月13日 11:56:32
只看楼主

1.常压热水锅炉;2.变频水泵定压;3.定压点位置的确定。如:循环水泵入口;循环水泵出口;系统最高热用户顶部;循环水泵旁通管上;其他位置。希望了解常压锅炉的同仁发表高意。

1.常压热水锅炉;
2.变频水泵定压;
3.定压点位置的确定。
如:循环水泵入口;循环水泵出口;系统最高热用户顶部;循环水泵旁通管上;其他位置。
希望了解常压锅炉的同仁发表高意。
tanzulong
2007年03月15日 17:17:43
2楼
双点定压的情况一般补到高位水箱;
单点定压的情况一般补到泵的吸入口(注意补在供水管上).
回复
lisirli_01
2007年03月16日 09:17:27
3楼
谢谢楼上朋友的意见。
可不可以再对定压点位置的确定作进一步的分析,我们知道变频补水泵定压系统中,定压点和补水点的位置是可以不同的。
回复

相关推荐

APP内打开