请教负压实验室的排风口位置问题
haodangxp
haodangxp Lv.4
2007年03月12日 21:17:16
只看楼主

各位同行们,大家好。小弟一直从事民用空调设计工作,现初涉洁净空调系统,有些问题请教一下大家,请大家多多指教。请问各位,一负压实验室,排风系统的排风机交实验室内的排风直接排到室外行不行(直接在外墙开百叶排出)?还是一定要接风管到屋顶高处排放?请大家不吝赐教。小弟在此先行谢过。

各位同行们,大家好。小弟一直从事民用空调设计工作,现初涉洁净空调系统,有些问题请教一下大家,请大家多多指教。请问各位,一负压实验室,排风系统的排风机交实验室内的排风直接排到室外行不行(直接在外墙开百叶排出)?还是一定要接风管到屋顶高处排放?请大家不吝赐教。小弟在此先行谢过。
免费打赏
jy21ci
2007年10月19日 17:35:28
12楼

排风共用还是分风管系统的问题可以参考规范来做嘛...
回复
biexiaocn
2007年10月21日 21:57:25
13楼
我刚做了个实验室项目,以下是一些个人观点。
房间排风和工艺排风可共用风机,但是要注意:
1。风机压头按照满足工艺排风算,所以房间排风风速会比较高, 有噪音问题。而且风管材质要考虑防腐蚀。
2。通风厨排风按规范单独设置排风系统。
回复
2492452
2007年11月01日 21:51:24
15楼
看排什么风,无污染当然可以排,有污染要另行处理。
回复