化学实验室是实验员实验、演示实验和科学探究的主要场所,是物质世界探究学习的主要资源。 化学实验室一般分为普通实验室、通风实验室,主要用于无机化学、有机化学的实验探究活动。应分别建立相应的实验室。实验室一般还应包括准备室、仪器(药品)室和危险品储藏室(毒品柜)。有条件的应建立专门的化学探究实验室,配备智能软件、智能仪器或专用仪器等。 准备室是为实验进行准备工作、维修实验仪器设备以及日常工作的场所。
仪器(药品)室是存贮仪器设备、化学玻璃和药品的场所。
危险品储藏室(毒品柜)是存放危险药品和有毒物质的专门场所。
2.1环境要求
1.使用面积:实验室不小于120㎡;仪器(药品)室不小于60㎡;危险品储藏室不小于10㎡;准备室不小于20㎡。准备室也可以建仪器室内。
2.采用日光灯照明系统,实验室、准备室平均照度不小于500Lux,仪器(药品)室平均照度可不低于100 Lux。
3.窗户宜安装窗帘,避免阳光照射。
4.采用排气扇强制排风或桌面通风系统排出有害气体。
5.交流供电电压220V,50Hz,电流不小于20A,如果采用桌面通风系统,电流不应小于40A。地线接地电阻不大于4Ω。
6.实验室或准备室至少有1个局域网信息点。
7.每室均应安装防火灾设备及灭火器材。
8.地面铺防潮瓷砖。
9.应设置在一层。
10.每室至少有一处自来水源,供水水压不低于2×105Pa。
2.2设计要求
实验室设计要求:
1.既能进行实验、演示实验,也能进行科学探究活动。
2.室内装修应舒适宜人、简洁明快。装修材料应选用易清洁、防静电、防电磁干扰、防火性能好的耐用材料,应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。
3.实验台按2人或6人一组设计。一般实验员分组实验为2人一组,科学探究活动为4-6人一组。
4.双人单侧实验桌,长度不小于1200㎜,宽度不小于600㎜。四人双侧实验桌,长度不小于1500㎜,宽度不小于900㎜。岛式实验桌,每个实验员所占的长度不小于600㎜,实验桌宽度不小于1250㎜。圆形实验桌直径不小于1200㎜。
5.两实验桌间的净距离:双人单侧操作时,不应小于600㎜;四人双侧操作时,不应小于1300㎜;超过四人的岛式或圆式操作时,不应小于1500㎜。中间纵向走道的净距离:双人单侧操作时,不应小于600㎜。四人双侧操作时,不应小于900㎜。实验桌端部与墙面(或突出墙面的内壁柱及设备管道)的净距离,均不应小于550㎜。
6.验台要求耐腐蚀、耐高温、耐强酸碱,台面不溢水、不漏水,整体美观、光滑、牢固、耐用。
7.实验室配置的仪器设备应能完成分析研究标准所规定的或建议的实验内容。开放式实验室、科学探究实验室应配备必要的传感器、数据采集器、应用分析软件等比较先进的现代实验仪器,供实验员进行自主的科学探究实验。
8.有条件的应配备多媒体技术交流平台。
9.若实验室配备了主管、实验员计算机,宜采用无线方式网络互连。如果配备了多媒体技术交流平台,大屏幕显示设备应能显示任意一台计算机的信息,以便于实验员之间相互交流。
10.普通试验室采用换气扇抽风系统。通风实验室采用桌面通风系统排出有害气体,通风管道与风机设置应充分考虑降噪要求,噪音处理符合国家标准允许范围。风机最好采用变频调速技术,无级调节风量。试验台面安装可伸缩、旋转抽风罩。通风实验室通风系统工作时室内噪声不大于60dB。吸风罩风速不小于60M/h以上。
11.至少每4个实验员位共用一处水源。要有进水防堵塞装置,排水畅通。
12.实验室一侧应设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)、急救箱。
准备室设计要求:
1.室内装修应舒适宜人、简洁明快。装修材料应选用易清洁、防火性能好的耐用材料,应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。
2.准备室宜与相应实验室毗邻设置,以方便实验研究。
3.准备台基本尺寸为2400×900×850(㎜),有水嘴及水槽,室内有控制水源总开关。
4.准备台上设计电压220V,50Hz,电流不小于6A的各种标准电源插座,室内有控制电源总开关、漏电保护器等。
5.准备台上设置钳工台。
6.配不锈钢仪器小车。
7.设计充足的资料柜(兼工具箱),配金工、电工、木工等常用维修工具。
仪器室(药品)设计要求:
1.室内装修应舒适宜人、简洁明快。装修材料应选用易清洁、防火性能好的耐用材料,应避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。
2.仪器室宜与相应实验室毗邻设置,以方便实验研究。
3.仪器柜基本尺寸1050×600×2000(㎜),两仪器柜正面最小间距不小于900㎜,仪器柜侧面走廊不小于600㎜。
4.配不锈钢仪器小车。
5.常规仪器设备按国家一类标准配备
6.水嘴及水槽距离仪器柜不小于1000㎜。
7.药品柜上方安装通风系统,排出有害气体。
危险品储藏室(毒品柜):
1.有良好的防潮、通风措施。
2.上锁。