新装电容柜
mzpycjm208
mzpycjm208 Lv.2
2007年03月11日 15:04:48
只看楼主

有家厂原有老式手动补偿电容柜,总共450kvar的电容组,想改成自动补偿的,看了下,觉的改的话还不如换新的.厂用变压器是1000kva的,基本上处于停产状态,用电量每月大概是2万5度电,估计短期内都不超过8万度,想叫他新装一台7*30kvar的电容柜,柜体放大些,可装420KVAR的电容组,假设用电增大,无功功率补不够可加,大体材料是这样 电容柜 2200*1000*600 /1 :隔离开关 HD13-1000A/31 /1 :断路器 CTM10 100/33A/3P /7 :交流接触器 CJ19-63A 、7

有家厂原有老式手动补偿电容柜,总共450kvar的电容组,想改成自动补偿的,看了下,觉的改的话还不如换新的.厂用变压器是1000kva的,基本上处于停产状态,用电量每月大概是2万5度电,估计短期内都不超过8万度,想叫他新装一台7*30kvar的电容柜,柜体放大些,可装420KVAR的电容组,假设用电增大,无功功率补不够可加,大体材料是这样
电容柜 2200*1000*600 /1 :隔离开关 HD13-1000A/31 /1 :断路器 CTM10 100/33A/3P /7 :交流接触器 CJ19-63A 、7
: 电容器 BSMJ0.4-30-3 、7 : 二次保险 RT14-20 5 :功率因数补偿器 JKG-10 1 :避雷器 FYS0.22 3 :电流互感器 BH0.66-800/5 3 :电流表 42L6-800/5 3 :电压表 42L6-450V 1 :电压转换开关 LW5-16YH3/3、1 :指示灯 AD11-220V 14 :手自动转换开关 lw5-16/6 、1 :铜排 TWY-50*6/5M 端子排 、 一、二次连线 1 : 风扇 /2 :取样互感器 BH0.66-800/5 /1

因为我是外行,问大家这样可不可以,
还有是2000*1000*600的柜体能不能放7*2排的30kvar的电容????
用10路控制的补偿器,先装七个电容组,接触器能不能放下十四个????
十路的补偿器现在控制七路的电容组有影响吗??
还有一个考虑是这样,如果以后210kvar的电容不够的话再装三个30kvar的电容,总共是300的电容组,如果还是不够,可不可以这样,按柜体能装14*30=420的电容,有6路控制30千乏的电容组,有4路控制俩组接触器每路控制30*2=60kvar的电容组,即每路控制的电容组容量不一样,会不会有什么问题??

免费打赏
mzpycjm208
2007年03月11日 20:28:00
2楼
有人回答吗?
回复
ccc678
2007年03月12日 08:11:37
3楼
2000*1000*600的柜体最多可放12个30KVAR的.其余元件没什么问题.只是如果装12回路用LW5转换开关,须用二个.
控制器不等容量投切,应无问题,不过型号不是这个.(可问华电兄弟).
回复
扬州华锦电气
2007年03月12日 14:18:10
4楼
可以用JKW18系列无功自动补偿控制器,它的每回路电容器容量可按实际配置来设置,设置后控制器控制器会记忆,并根据实际负载变化的需要来决定哪一回路工作,一般都叫寻优投切功能,详见:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
mzpycjm208
2007年03月13日 12:22:38
5楼
谢谢,有一个新的问题,工厂以后要加投入4台4000A,12V的电解炉,会不会谐波成分很大,影响电容柜,是不是要加电抗器,要用什么型号
回复
扬州华锦电气
2007年03月13日 14:44:32
6楼
控制器采用RC2000型就可以了,电抗器用HDCKSG型号的具体你可以打电话联系公司技术部。
回复
mzpycjm208
2007年03月15日 12:11:14
7楼
控制器RC2000-12路型大概价格是当时
回复
成套毛毛
2007年03月15日 12:41:36
8楼
你还是找一些样本看看,好一写
回复
石大头
2007年03月16日 09:45:36
9楼
最好要加强迫通风!
回复
扬州华锦电气
2007年03月16日 17:28:15
10楼
1000左右了
回复

相关推荐

APP内打开