初步设计时剪力墙面积占楼层面积的百分比?
bdliyi001
bdliyi001 Lv.3
2007年03月11日 14:31:20
只看楼主

请高手赐教:小高层短肢墙和中高层剪力墙在初步设计时剪力墙面积占楼层面积的百分比?是否两个方向(或多个方向)数量接近?是否与设防登机有关?都与那些因素有关?谢谢。

请高手赐教:小高层短肢墙和中高层剪力墙在初步设计时剪力墙面积占楼层面积的百分比?是否两个方向(或多个方向)数量接近?是否与设防登机有关?都与那些因素有关?谢谢。
免费打赏
stary-bird
2007年03月11日 14:49:21
2楼
短肢剪力墙的设计要点点:
1.高层点(板)式住宅采用短肢抗震墙结构体系,只要抗侧力构件布局合理仍然是比较理想的一种结构体系,但在地震区,高层建筑中,剪力墙不宜过少,墙肢不宜过短,因此不应设计仅有短肢剪力墙的高层建筑,要求设置剪力墙筒体(或一般剪力墙),形成短肢剪力墙与筒体(一般剪力墙)共同抵抗水平力的结构。
2.短肢墙的布置合理、对称、均匀、力求质量中心与刚度中心重合,短肢墙布置应以T形、L形 、]形、 +形为主,这样可增加短肢墙抗扭和出平面外稳定。
3.短肢剪力墙结构的抗震薄弱部位是建筑平面外边缘的角部处的墙肢,当有扭转效应时,会加剧已有的翘曲变形,使其墙肢首先开裂,因此应加墙其抗震构造措施,如减小轴压比、增加纵筋和箍筋的配筋率。
4.主要抗侧力结构筒体(或长墙)一般利用楼、电梯间,但要注意刚度的均衡性,不要集中在一处布置使建筑产生过大的扭转效应,同时筒体要有足够的刚度,其平面尺寸不宜过小,要使筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%,形成多道抗震防线,为了确保水平力可靠传递,核心区楼板适当加厚,与核心筒相连的连梁按强剪弱弯设计,短肢墙之间的梁净跨不宜过小(一般取4~6M),使其具有一定的耗能作用
5.短肢墙受力以承担竖向荷载为主,承担水平荷载为辅,其截面尺寸要适当,墙肢截面高度与厚度之比宜在5~8左右为好,且墙厚不小于200MM,当墙肢截面高度与厚度比小于等于3时,应按柱的要求进行设计,短肢墙在重力荷载代表值作用下产生的轴力设计值的轴压比,抗震等级为一、二、三时分别不宜大于0.5、0.6、0.7。对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力墙,因其延性更为不利,因此轴压比限值要相应降低0.1。
6.短肢剪力墙的抗震等级应比一般剪力墙的抗震等级提高一级采用,主要目的是从构造上改善短肢剪力墙的延性。
7.对于短肢剪力墙的剪力设计值,不仅底部加强部位应按规范调整,其他各层也要调整,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2,主要目的是避免短肢剪力墙过早剪坏。
8.抗震设计时,短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%。
9.各短肢墙应尽量对齐、拉直,使之与连梁一起构成较规则且连续均匀的抗侧力片。并且每道短肢墙宜有两个方向的梁与之连接。
10.短肢墙的数量可多可少,肢长可长可短,主要视抗侧力的需要而定,还可以通过不同尺寸和布置调整刚度和刚度中心位置。
11.短肢剪力墙—筒体(或一般剪力墙)结构体系,电算分析力学模型建议采用高层建筑结构空间有限元分析软件SATWE,短肢剪力墙结构体系考虑,各部位宜取两种力学模型分析结果的不利工况,短肢墙之间的梁应根据跨高比的不同分别按连梁、框架梁计算内力和配筋,(既一般情况下当短剪力墙洞口形成的跨高比小于5的连梁,应按连梁进行设计;当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计),短肢墙仍属于剪力墙的范畴,配筋可采用一般剪力墙的计算方法,但是对于长宽比小于3的短肢墙则必须按柱的方法进行设计。注意整体计算需考虑填充墙对建筑基本自振周期影响,折减系数可取0.8~0.9
12. 由于外墙面钢筋混凝土短墙肢之间填充墙与钢筋混凝土墙的变形模量不同,在二者交界处易产生裂缝,通常采取的措施是在做粉刷时,在二者交界面处附粘一层玻璃丝布,使应力平缓过渡。

回复
xxmen007
2007年03月12日 10:37:13
3楼
讲得很好,感谢2楼 ,得益非浅啊
回复
stary-bird
2007年03月13日 21:38:06
4楼
壁率 :剪力墙水平截面长度除以楼面面积,厘米/平方米。(作为剪力墙的设置标准)
注:日本曾通过震害调查说明框架剪力墙结构的破坏程度与剪力墙数量有关,震害表明,壁率大于15厘米/平方米的建筑物是安全的,壁率大于12厘米/平方米的建筑物大部分安全,而当壁率小于5厘米/平方米时,发生了严重破坏。
回复
stary-bird
2007年03月13日 21:45:06
5楼
7度II类场地土:(AW+AC)/Af=3%~5%, AW/Af=2%~3%
8度II类场地土:(AW+AC)/Af=4%~6%, AW/Af=3%~4%
回复
stary-bird
2007年03月13日 21:48:17
6楼
Aw——墙体面积;
Ac——框架助面积;
Af——楼层面积。
回复
wh12345mice
2007年03月25日 11:43:53
7楼
希望更多人进来指点哦支持楼主
回复
wuqianzhi1029
2007年03月26日 12:04:02
8楼
真的不错学学。。
回复
wuqianzhi1029
2007年03月26日 12:05:09
9楼
怎么我回复就是看不到我的话的啊?
回复
bdliyi001
2007年03月27日 17:01:39
10楼
7度II类场地土:(AW+AC)/Af=3%~5%, AW/Af=2%~3%
8度II类场地土:(AW+AC)/Af=4%~6%, AW/Af=3%~4%
回复
wjs-23
2007年03月28日 23:21:33
11楼
xiexie
回复

相关推荐