大厅吊顶高度为11.5m VRV 内机的静压头为200Pa 风量为3000m3/h 分为3个送风口! 请问各位大师该怎么处理!选什么样的风口 风管为1450*250的

大厅吊顶高度为11.5m VRV 内机的静压头为200Pa 风量为3000m3/h 分为3个送风口! 请问各位大师该怎么处理!选什么样的风口 风管为1450*250的
免费打赏
longun258
2007年03月09日 15:52:42
2楼
射流风口或者球型风口
回复
xgb413
2007年03月09日 16:09:48
3楼
楼上的!风压不够啊!
回复
peter_zw
2007年03月09日 17:15:11
4楼
射流风口,送风20m,阻力123Pa,风量1860m3/h,满足要求
回复
ccqq9977
2007年03月09日 19:05:05
5楼
妥思的旋流风口
回复
xgb413
2007年03月12日 19:36:38
6楼
妥思的旋流风口参数是多少?
回复
xgb413
2007年03月12日 19:48:40
7楼
[引用] 2007-03-09 17:15:11.0
第5楼的大虾 你说的风口的尺寸是多大的!
回复
peter_zw
2007年03月13日 16:08:44
8楼
φ400
回复
dj2003_2000_2000
2007年03月13日 16:45:59
9楼
圆型喷口呢
回复
blackeye
2007年03月13日 18:36:03
10楼

楼主的帖子说了是3000风量平均分3个风口,你取1860的风量怎么叫满足要求?
回复
oaktao2004
2007年03月13日 22:18:12
11楼
哈哈,看看球形风口和旋流风口吧,最好找个样本看一下.这么高的层高,做局部不行啊?