大厅吊顶高度为11.5m VRV 内机的静压头为200Pa 风量为3000m3/h 分为3个送风口! 请问各位大师该怎么处理!选什么样的风口 风管为1450*250的
大厅吊顶高度为11.5m VRV 内机的静压头为200Pa 风量为3000m3/h 分为3个送风口! 请问各位大师该怎么处理!选什么样的风口 风管为1450*250的
12楼
旋流风口的送风距离不远,恐怕不行.最好是球形风口吧.
回复
13楼
风量太小,要做到这么大的射程,有点问题啊,风速太小的话,冬天制热根本下不来
回复
14楼
太高了,即使能选上那种风口也太浪费了,不如在侧墙做喷口好,如果实在不行就选旋流风口。我也有看到有的很高的大堂做条形风口的,效果还可以,不过都是以浪费作为代价的。
回复
15楼
不能从大厅侧的走廊底部侧送风吗?这么高的大厅做顶送风的话,一方面很难保证送风距离,尤其是热风,另一方面人员都在下部,大厅上部也没有必要送风。还是想办法侧送吧。
回复
16楼
就是,选用喷口送风,能满足要求
回复
17楼
改用球形风口或喷口!
回复
18楼
可以选择喷口送风.
回复
19楼
一定要从吊顶送风的话选择旋流风口或射流风口
如果可以选择
那么建议考虑妥思的高大空间解决方案
如:
地面,侧墙,柱子等送风方式
回复
20楼
支持
回复
21楼
旋流式风口效果比较好
回复