大于DN100用无缝钢管,小于DN100的用镀锌钢管?
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2012年09月06日 14:29:44
来自于中央空调
只看楼主

请问这个规定是在那本规范里的那条条文?

请问这个规定是在那本规范里的那条条文?
免费打赏
xyb-hacking
2012年09月10日 11:20:24
12楼
镀锌钢管DN200以下规格都有,但是稍大规格的DN40以上一般是消防系统使用了,连接方式为沟槽卡扣连接,DN40以下是螺纹连接。采暖和空调系统一般DN40包含 以上就要焊接了,焊接钢管或无缝钢管,这两种是按各专业的设计规范和工艺参数选定的。锅炉供暖系统一般都是无缝管了,小区外网常用焊接管,特殊要求再选无缝。比较而言无缝抗压能力最佳,成本更高。
回复
springjian
2012年09月10日 14:19:46
13楼
请问lz这个是神马规定?
回复
aq707707
2012年09月11日 08:58:42
14楼
在南方设计院,空调系统一般DN50及以下采用镀锌钢管,螺纹连接;DN50 以上采用无缝钢管,焊接。安装在吊顶内的水管,施工单位喜欢焊接,方便施工。

落迦雪:你好,这个无缝钢管需要镀锌吗?

回复
阿土老伯
2012年09月11日 11:01:15
15楼
空调系统一般DN50及以下丝接采用镀锌钢管。
DN50 以上如果采用丝接采用镀锌钢管,施工起来比较麻烦。
回复
tjyouqi2
2012年09月11日 11:40:51
16楼
回复
zjwj3gsfcl
2012年09月11日 15:37:49
17楼
说的都挺好的,一般大于50无缝钢管,小于50焊接钢管(镀锌钢管),大于300螺旋焊管。
回复
ghost9527
2012年09月11日 17:53:52
18楼
这个跟压力有关系
回复
qin-qin
2012年09月12日 08:50:56
19楼
一般施工时小于DN50用镀锌好些,大于等于50用焊接钢管或者无缝钢管。大管径用丝接不便于以后维修,法兰连接同样也不方便,焊接钢管直接割了再焊就可以了!
回复
yuwenwunt
2012年09月12日 14:13:24
20楼
1、一般施工时小于DN50用镀锌管;
2、大于等于50用焊接钢管或者无缝钢管;
3、机房里安装建议50以上全用无缝钢管;
4、100以上建议用承压保温管(无缝和螺旋的都有);
回复
gzs7611
2012年09月12日 18:42:44
21楼
大于100的镀锌管有的,无缝有缝均有
回复

相关推荐

APP内打开