帮帮--消防水池计算
abai88
abai88 Lv.2
2007年03月08日 17:51:28
来自于企业招聘
只看楼主

我是新手请问下消防水池怎么计算的啊我按照公式Vf=3.6×(Qf-Qs) ×Ts Vf:消防水池实际容积      M3 Qf:室内+室外消防设计流量   L/S Qs:水池补水量         L/S Ts: 火灾持续时间 h 计算出来的老跟设计院的不一样计算还要什么参数? 防火分区要怎么加?如一丙类厂房30000平方室内消火栓15L/S室内喷淋30L/S室内水幕40L/S(只有四十个喷嘴)

我是新手
请问下消防水池怎么计算的啊
我按照公式
Vf=3.6×(Qf-Qs) ×Ts

Vf:消防水池实际容积      M3
Qf:室内+室外消防设计流量   L/S
Qs:水池补水量         L/S
Ts: 火灾持续时间 h


计算出来的老跟设计院的不一样
计算还要什么参数? 防火分区要怎么加?
如一丙类厂房30000平方
室内消火栓15L/S
室内喷淋30L/S
室内水幕40L/S(只有四十个喷嘴)
室外消火栓25L/S
请问消防水池算得多少
哪位能帮小弟详细计算
最好能把计算过程写在这里
万分感谢谢了

免费打赏
abai88
2007年03月09日 11:45:47
2楼
````````````````
回复
xingting05
2007年04月06日 16:51:28
3楼
这是哪来的公式啊?
回复
xingting05
2007年04月06日 16:52:11
4楼
保证3小时的用水量
回复
xingting05
2007年04月06日 16:53:27
5楼
新规范好像是四小时了
回复
xingting05
2007年04月06日 16:55:51
6楼
没要考虑防火分区吧
回复
linyong64
2007年04月08日 22:35:55
7楼
消防是保证两个小时的消防用水量,自喷是一个小时
用消防用水量乘以火灾延续时间就是消防水池的有效容积,
如果室外消防用水量不满足的话还要加上室外消防用水.
你可以参考给排水设计手册.
回复