我一直不是很明白对主变中性点接地的原则 例如我们厂是双母线运行方式 按规定必须有一台主变中性点接地 为什么
我一直不是很明白对主变中性点接地的原则 例如我们厂是双母线运行方式 按规定必须有一台主变中性点接地 为什么
2楼
主变高压侧一般为大接地系统,主变中性点接地可以防止过电压损坏电气设备。
回复
3楼
要求变压器中性点是否接地是根据整个电网的阻抗特性来决定的,一般是调度中心指令
回复
4楼
根据系统要求而定(阻抗),调度下的。不能乱投。
回复
5楼
我觉得主变接地一是为了系统设备在绝缘及过电压安全上考虑,二是为了在接地故障下保护要求必须作。
回复
6楼
由继电保护的配置要求110KV及以上系统中性点必须接地,但是如果将110KV系统的中性点全部接地,可能会造成系统的单相短路电流大于三相短路电流,这与选择设备、校验设备的原则不相符,所以为了降低单相接地短路电流一般将系统的部分中性点接地。具体接地的位置由设计时变压器零序保护的配置决定,运行时中性点的运行方式由调度管理。
回复