数台风机同时运行的状况请教?改造工程中遇到的问题。
summerhust
summerhust Lv.3
2007年03月07日 15:41:19
来自于通风排烟
只看楼主

改造工程遇到的问题。如图示:单台风机30000CMH,1500Pa的配置,平时一用一备。疑问ing:若两台同时开,风量和负压会如何变化???

改造工程遇到的问题。
如图示:单台风机30000CMH,1500Pa的配置,平时一用一备。
疑问ing:若两台同时开,风量和负压会如何变化???

1173253264660.JPG

免费打赏
summerhust
2007年03月08日 08:04:07
2楼
顶一下~~~~~~``望有高手指点~~~~~~~~~:!
回复
toplhc
2007年03月08日 09:23:11
3楼
这不光是两台风机的问题,还跟你系统的管路有关

一般说来,并联后风压提高,至于风量假设你现在单台风机运行风量为L(L多数不等于30000,差多少这要看原系统设计的水平如何),则两台风机运行风量介于L和2L之间
回复
summerhust
2007年03月08日 14:42:00
4楼
并联后风压提高??~提高多少??30%有么??~~~~
回复
abncdd
2007年03月10日 14:42:37
5楼
并联风压不会提高,压头跟一台风机一样
回复
summerhust
2007年03月12日 15:07:41
6楼

理论上可以解释一下吗?~~~~`另风量如何变化??
回复
toplhc
2007年03月12日 15:51:29
7楼


你不要执著于这一点,而是要看你如何改造这个系统管网

并不是说两台风机联合运行的工作点在管网不变的情况下风压提高,你就可以增加管网长度等,如果这样,此时的风机工作状态点又会发生变化,我去给你找张图你理解一下
回复
toplhc
2007年03月12日 15:57:25
8楼
R管网,1+2两台联合工作性能曲线,1、2单台性能曲线

或者你可以找本手册看一下,实用供热空调设计手册P615
回复
lvguozhi
2007年03月12日 16:22:53
9楼

理论上就是这样,但如果风量成倍增加,管路系统不变的情况下,管内风速增加,阻力一定增加,根据风机的性能,风量风压也会产生变化
回复
somebody665
2007年03月13日 09:34:03
10楼
可通过简单计算得出结论吗?!
回复
somebody665
2007年03月13日 09:35:34
11楼
吸入段的设备情况,排出端的情况

都不明,没发讲清!
回复

相关推荐