0.000以上17层,0.000以下一层架空的转换柱(转换柱立在河道里);从河道地面起算:高度54.25m;因为建在河道里,所以河道里的柱柱距限制死了,不能动。采用框架结构,上部为梁托柱转换
0.000以上17层,0.000以下一层架空的转换柱(转换柱立在河道里);从河道地面起算:高度54.25m;
因为建在河道里,所以河道里的柱柱距限制死了,不能动。采用框架结构,上部为梁托柱转换
2楼
用质疑的精神探讨问题。
回复
3楼
明文规定河道上不允许建筑,你这是违章建筑,坚决抵制!
回复
4楼
楼上一句就给否了
不过针对问题来说,54m的还做框架结构吗?应该框剪吧,没图也不好讨论,最好上剖面
回复
5楼
建筑剖面图11
回复
6楼
这个不是什么梁托柱转换吧,上面住宅为剪力墙,在0.000处被框支梁转换,应该算部分框支剪力墙结构,需要有部分的剪力墙落地的。
基础埋深从室外算总高度,按规范桩取1/18不就行了
回复
7楼
为何要在河道上建房子?板凳“kouhanfeng"说:明文规定河道上不允许建筑。那这个什么规范上规定的?
我是来学习的。谢谢。
回复
8楼
估计河道改道了,不改道那还了得。按照规范的埋置深度搞。
回复