在智美网看到的"周总监日记",是一个新建高层群的监理过程实录,觉得挺有意义,推荐一下!

在智美网看到的"周总监日记",是一个新建高层群的监理过程实录,觉得挺有意义,推荐一下!
免费打赏
daming30
2007年03月11日 19:47:28
2楼
3月7日 晴
今天气温明显升高了,工人们陆陆续续返回本地,目前主要进行一些清理工作。
复工前的一项普遍性的工作是安全检查!昨天叫监理工程师对各个标段对5个标段发了联系单,主要内容是要求各单位对① 塔吊与其他垂直运输机械、② 临时电、③ 脚手架三项进行全面检查,以安全状态迎接施工高峰。(这个项目共5个标段,即将展开的为“一标段”,这里未包括下月开工的商业房)。
这两天大家在熟悉图纸,一名工程师说:“一标段的土质为淤泥质土。”他的说法被我否定了,在地质报告中的“物理力学性质指标统计表”中,②-1土的WL=46.7-64.7,W=53.2-83.6,e=1.529-2.314,淤泥与淤泥质土的同是W>WL的土,差别在于e,淤泥的e>1.5,而淤泥质土的e在1与1.5之间。
还有一组名词容易混淆:“黏土”与“粘性土”,“粘性土”是IP≥10的土的总称,其中IP≥17的为“黏土”,否则细称为“粉质黏土”,严格的解释在“地基基础设计规范”中有。
回复
daming30
2007年03月11日 19:48:25
3楼
下午牛总来了,开的是新买的“领驭”,他是甲方负责工程的副总,魁梧匀称的身材,说话声音洪亮、条理清晰。今年我们项目的两项重点工作,一是单身公寓(1标段)、二是两幢门面房,前者经业主反应,销售将比较顺利,后者本身利润可观。
门面房建筑为三层,南北向地贴建于小区的东侧,东边是在建路,西侧是为小区施工所用道路,经过现场定位比较,施工道路(6m宽)一部分要破除(约1.5m宽),监理的意见是,尽量保留施工道路,将各承台逐一破出施工缺口。东侧在建路边的围墙却不得不拆除,尽管十分可惜(业主在上面做了大量广告)。
回复
daming30
2007年03月11日 19:49:32
4楼
3月9日,晴

商业房从北向南看


回复
daming30
2007年03月11日 19:50:22
5楼
拟建单身公寓(1标段)视频
回复
daming30
2007年03月11日 19:50:44
6楼
3月10日 阴 大风
今天上午,我组织了业主(现场代表程工)与监理部人员开了会,这既是年后的第一次“收心会”,同时又是众多问题的研究会。
会上首先我将监理部人员分工进行了明确,由于我们的土建工程师目前只有三人,而开工的建筑面积总计超过13万平米。具体分工如下:韩工负责2标段4幢高层外加两幢拟建商业房、王工负责3、4标段计5幢高层、高工负责单身公寓。另外小周、小余仍然分别作为安全监理和资料员。小许负责水电。
据程工说,商业房的柱网可能还要调整,则目前最紧迫的是单身公寓,按照业主的安排,3月11日就要挖土,但是我提出,施工单位与业主的很多条件并未具备:
(1)挖土方案被监理退回从新报,原方案对工程桩的保护、挖运土路线、安全保障措施缺漏较多;(挖土单位是业主单独指定的,老板是甲方大老板的亲哥哥)
(2)土建单位的地下室施工方案还没报,其对底板施工前的各项技术要点不明确、塔吊基础没报验;
(3)基坑位移观测在挖土前就应该测取原始数据;
(4)现场的场地与围挡未到位。
(5)围护施工完成后应该组织验收,原围护设计单位应该明确坑边堆载的范围与大小。
(6)消防电梯坑的深度,人防设计院与土建设计院的图纸不同,这个问题牵涉到承台的尺寸,应有业主组织设计院尽快明确。
(7)土建施工单位的施工合同没给我们监理。
会后,监理组向有关单位发了多份联系单,包括业主。
回复
daming30
2007年03月22日 10:56:16
7楼
看来大家不感兴趣,那不发了.呜呜!
回复
hyjwb
2007年03月27日 11:13:04
8楼
很好,希望继续
回复
lxy00wzy
2007年07月20日 21:24:53
9楼
好,发
回复
竹露荷风
2007年08月10日 11:19:23
10楼
一个普通总监项目监理实录,确实很普通.
回复
newkin
2008年02月23日 19:32:20
11楼
学习了,支持发帖~~~~`
回复

相关推荐

APP内打开